由于是二手房,线路查了才知道房间与卫生间的照明和开关是一个回路,厨房的照明与开关是一个回路.配电箱上分别是第8路和第9路.由于有时候严重时1小时会跳5次,配电箱里的漏电保护器不动作,就是电表下面的漏电保护器动作了.看了下都是额定20A,唯一区别就是配电箱里的那个最大电流是32A,而电表下面的是30A.难道就这2的关系吗?有时一天2次,有时3天会出现一次,有时一星期会出现一次.已经做过实验,就是家里把1-8路全部断开,只开9路,结果漏电器动作了,说明9路肯定有问题!把1-7路和9路断开,只开8路,结果漏电保护器也动做了,那么我也肯定8路也有问题.但是8路和9路现在该如何查呢?用摇表吗?公司的老电工说摇表摇也是查不出的.曾经回家摇过都好的接地.难就难在有时好有时不好.还有拔3孔插座会有火花,有时在拖线插座上插其他用电设备的插座会漏电保护器会跳掉.还有空气开第8,9路是10A是不是太大了,所以他们不动作呢?我觉得应该是里面的分支先动作再到外面总的吧.这样觉得是不是空气开关的负荷选的不合适呢?现在还有啥更好的方法查呢?由于开关和照明是一路的,所以困难了,有什么方法可以使插座照明分开呢?如果想要试照明就必用插座的线,这样就分不出了。高手帮忙
总DZ47-63 C63
8:DZ408-32 C25
9:DZ408-32 C25
不是10A,记错了!
想再次接地和漏电的查一下,看看。感觉漏电的 可能性最大。因为把总的接地线断开还是会跳漏电保护器。