发电机功率因数问题

正常运行要求多大范围?功率因数过高、过低有啥影响?

一般地,功率因数都是0.8-0.9左右吧!这个要根据这台机组所规定的功率因数参数和电网的要求。如果机组是调峰机组,可能白天和晚夜就不一样的,我们厂现在由供电局规定的,白天多发无功,晚上少发无功。

由Q=UIsinΦ和P=UIcosΦ知,若机组发出的无功越多,功率因数就是减小,在发电机输出功率不变的情况下,机端的电压会升高。无功越多,励磁电流就会增大,机组的定、转子温度会有所升高,过高的话,两者的绝缘可能也会受到威胁呢.反之,如果功率因数过高,,机组所发的无功功率就是很少啦!机端电压也会降低,就会降低运行的稳定性很容易失步或有可能会造成机组进行运行呢?

所以机组运行时,注意机端电压在规定值和保证机组不进相运行就可以了。
再具体一点的,你可以查看这个网址吧

参考资料:http://hi.baidu.com/lmcmj2008/blog/item/c2523d3f9ae934ed55e72358.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-26
正常时0.8到0.95都行。过高过低的影响可以用水桶提水来比喻,水好比有功是我们需要的,水桶好比无功,有水桶才能提起水来。但是功率因素过高好比你把水桶装得很满,平稳时倒无所谓,一旦有点扰动就容易把水洒出来;过低好比水装的少,稳当倒是稳当,但是桶也有重量,也会消耗功率,效率低了;如果装个8分或者9分满,又不怕扰动,效率也较高。
第2个回答  2019-06-01
A、
0.9~0.95
为了保证机组的稳定运行,发电机的功率因数一般不应超过迟相0.95运行,或无功负荷应不小于有功负荷的1/3。在发电机自动调整励磁装置投入运行的情况下,必要时发电机可以在功率因数为1.0的情况下短时运行,长时间运行会引起发电机的振荡和失步。目前大机组基本上不允许进相运行,有的大机组正在进行进相试验,运行人员应根据本机组的情况及时调整。
当功率因数低于额定值时,发电机出力应降低,因为功率因数越低,定子电流中的无功分量越大,转子电流也必然增大,这会引起转子电流超过额定值而使其绕组发生过热现象,试验证明,当功率因素等于0.7时,发电机的出力将减少8%。因此发电机在运行中,若其功率因数低于额定值时,值班人员必须及时调整,使出力尽量带到允许值,而转子电流不得超过额定值。
第3个回答  2019-10-17
B、
0.9~0.98
为了保证机组的稳定运行,发电机的功率因数一般不应超过迟相0.98运行,或无功负荷应不小于有功负荷的1/3。第4个回答  2009-10-25
发电机正常的负载在80%左右,功率因数 因机组而定,国产的一半在0.8
品牌的一般在0.9 过低浪费,过高机组承受力大