ABB变频器拖动两个电机,启动不了,大侠们帮帮~

我公司有一220KW的ABB(ACS800系列)变频器,用来启动主皮带的两颗110KW的电动机,两颗电动机同时用这台变频器启动,可是有时候启动不了,有时候就能,而且起不了的时候电机转不起来,过一会就报警停机,电机堵转,已经检查机械部分,确定没有问题,请大家告诉我这应该是什么原因?还有怎么调ABB变频的启动转矩?个人觉得是输出转矩太小,要是偶尔启动了的话,那变频各项参数均正常,运行也稳定,可这情况经常发生,希望大家帮帮,谢谢了~~~

应该是起不来吧,选型时,两台110kW的电机同时启动,不等于带一个220KW的电机,要大于它的电流,如果不是工艺要求同时启动,建议还是采用顺序启动两台电机,这样在输出转矩小于负载转矩时就会报,堵转的故障。变频冷态时,负载空载时或许偶尔可以起来,但还是选型时选小了。不该这样做。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-27
一台220千瓦的电机的驱动电流不等于两台110千瓦电机的驱动电流,两台110的要比一台220的驱动电流大 两台电机的负载是不是一样?你们是不是为省钱才这样用?直接转矩模式下变频器不能驱动两台电机的! VF模式下可以。
不知你明白没有?
第2个回答  2009-11-01
不行的,你有时会启动是因为那时2台电机的电流小.两台电机启动时的电流是不一样的,两台110KW电机启动时的电流比一台220KW电机的电流大多了.最好用两台变频去控制.
第3个回答  2009-10-25
容量太小!
你这个是恒负载启动!启动时负载反而大!
只要启动不出,变频器就会因为过流而报警!
要么减小负载,要么增大变频器容量!
第4个回答  2009-10-31
我觉得也是容量的问题