三相电机铭牌上写着Y型380V,三角形220V,不懂!!!!!!

三角形的相电压,线电压不是都是380V的吗?还说它可以接单相的不用电容?怎么接?里面是6个接线柱,出厂接法是Y型

不懂要问,就是好事!电机上已明确的讲明,星形接法,电压是380伏,出厂接法是星形接法,就是说六个接线柱,上面三个接线柱已并接好,你可不要把拆了!下面三个接线柱是进线三相380伏,为什么它要讲三角形接法是220伏,而我国进户电压只有三相380伏和单相220伏,没有三相220伏的电压,但这款电机可出口到欧洲共同体他们有三相220伏,你别要误解了单相220伏加电容就可以了,记住了,此电机是三相的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-24
这就是一个星型接法的电机,电机的线圈的额定承受电压是220。采用星型接法线圈的实际电压也就只有220V,但采用三角型接法输入多少电压电机线圈就要承受多大电压,这里的三角形220是指输入的线电压要是220V。所以接法一定要注意,有时可能烧电机就是因为这样,很多人以为两种接法可以随便换,出厂什么接法就什么接法,一般不要去换。
第2个回答  2009-10-24
看来是个小电机了,正常情况下接星型接法380V,如果有220V三相电源,也可以接三角,比如单相变频器就有输出三相220V电源。不是你说的线电压都是380V直接接三角接法
第3个回答  2009-10-24
呵呵如果是国产的这应该是一个老电动机了,这种电动机可以在星型连接时工作在380V三相电源下。也可以在三角形连接时工作电压为220V的三相电源中,我国没有220V的三相电源。一些国家和地区有220V三相电源,比如韩国,台湾等。你可以通过三相降压变压器或调压器将压倒220V后使该电动机工作在三角形接法(呵呵有点不划算,做实验可以)
第4个回答  2019-02-14
p=p=√3*u*i*csoφ、接法为星型380v
,p=√3*380*i*csoφ,220v的时候要接成三角形p=√3*220*i*csoφ,两者都是测到线电流,所以是1.732倍关系。星型接法,线电流和相电流一样。