推荐答案 2019-08-17
那就恢复出厂值吧。有两种方法:第一,如果你有丹佛斯的万用面板LCP2的话,进入参数620将参数值改为2(恢复出厂值)保存后断电,完全没有显示后再送电即可;第二,断电,等到变频器没有显示,同时按住“QUICK”、“+”、“CHANGEDATA”,记住是同时按住,然后送电,30秒后再松手,这个最好是两个人合作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/Ch20T0T22ShhTC6hhCT.html
相似回答
丹佛斯变频器2900
多段
速度
参数
如何
设置,
怎么
接控制电路
答:
一、多段速值的设定 在
VLT2900
系列
变频器
中,设定多段速值可利用参数215—218“预置参考值”来完成,其取值单位是一个百分数,与参数204、205的设置相关联,是它们取值范围的百分比,具体的频率值f由下式算出:f = P204 + ( P205 - P204 ) × P21N(N为5~8,例如N为5时,P21N为P215)...
丹佛斯2900变频器
加减速时间
答:
1. 对于有些变频器加减速时间的单位是可以更改的
。如台达的VFD-B+【加减速时间的单位,参数号:01-23】,不要随意更改。2. 一些对启停要求不高;电机负载惯量很大时(如风机、搅拌机),为省去在调试中反复更改设置值繁琐操作;降低日后由此因素引起变频器过流、过压造成损坏率 3. 如使用刹车电阻,减速时...