第1个回答 2021-11-10
双轮铣水泥土搅拌墙质量控制标准:
地连墙的施工质量执行JTJ303-2003《港口工程地下连续墙结构设计与施工规程》的规定外,尚应满足以下要求:
钢构件的加工、安装、验收应符合GB 50017-2017《钢结构设计规范》和GB 50205-2012《钢结构工程施工质量验收规范》的要求 。
H型钢若有接头,接头位于开挖面以下2m,且两根相邻钢H型钢接头错开 1m 以上,焊缝采用坡口焊等强焊接,焊缝的坡口形式和要求符合JGJ81-2002 《建筑钢结构焊接技术规程》的有关规定 。
质量保证措施:
(1)根据基坑围护方案和现场布置图,确定连续墙施工的起点和顺序,减少施工过程中的误差积累,合理布置施工机械行走线路及退场道路,避免设备多次搬迁、移位,减少H 型钢的插入间隔时间,尽量保证施工的连续性。
(2)施工前对成槽机等机械设备进行维护保养,尽量减少施工过程中由于设备故障而造成的质量问题。设备由专人负责操作,上岗前必 须检查设备的性能,确保设备运转正常。
(3)每班用两台经纬仪前方交会法校核垂直度。
(4)制作专门的定位架和导向架,控制H型钢的轴线位置和垂直度 。
(5)施工前应及时清除地下障碍物,避免由于施工中发现地下有障碍物而移开设备进行清障工作,对周边土体造成扰动使墙体产生位移。
(6)按照要求做好每副地连墙的施工记录,严格控制每副墙板的搭接长度,做到可追溯,方便后续问题处理。
(7)支撑安装和预应力施加过程中,及时复合标高和轴线偏差,确保构件处于轴心受压状态。本回答被提问者采纳