后张法预应力筋布置有哪些要求?

如题所述

后张法主要采用曲线形布置方式,从跨中到支点,预应力钢筋必须从某一点开始以适当的形式弯起。预应力钢筋的弯起应综合考虑弯矩和剪力值沿梁长方向的变化,适应正截面抗弯和斜截面抗剪的受力要求,同时还要考虑结构构造的要求。
①结构抗弯对预应力筋线形的要求。对于后张法预应力构件,由于张拉操作有一定的自由度,预应力筋沿梁长方向的布置一般根据弯矩图按曲线形布置,同时也有利于提高结构的抗剪能力。钢束弯起的曲线可采用圆弧线、抛物线或悬链线三种形式。在矢跨比较小的情况下,这三种曲线的坐标值相差不大。但从施工角度来说,选择悬链线比较方便,但是悬链线弯起不急;从满足起弯角度来说,圆弧线比较好,施工放样也比较方便。预应力筋的形心线应位于束界内,以保证在施工阶段和使用阶段截面的上下边缘不出现拉应力。
②结构抗剪对预应力筋线形的要求。从理论上讲,预应力筋最佳的弯起角度为:
θp=arcsin[(VG+1/2VQ)]/Npe
但对于恒载较大的大跨径桥梁,按上式确定的弯起角度值显然过大,将使预应力钢筋的摩擦损失大大增加,所以一般只按抵消一部分恒载剪力来设计。预应力钢筋束的起弯点一般设在距支点L/4~L/3之间,弯起角度一般不宜大于20°。对于弯出梁顶锚固的钢筋束,弯起角度常在25°~30°之间。
③结构构造对预应力筋线形的影响。结构构造对预应力筋线形有着直接的影响。对于体内预应力来说,由于预应力筋直接布置在混凝土内,预应力筋的走向与结构的构造需要相互协调,以保证预应力筋全部位于混凝土体内。
④最小曲率半径对预应力筋线形的影响。《桥规》规定,后张法预应力混凝土构件的曲线形预应力钢筋,其曲线半径应符合下列规定:
a.钢丝束中,钢绞线束的钢丝直径等于或小于5mm时,不宜小于4m;钢丝直径大于5mm时,不宜小于6m。
b.精轧螺纹钢筋的直径等于或小于25mm时,不宜小于12m,直径大于25mm时,不宜小于15m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考