1、总体功能<br />
(1)自启动功能。<br />
(2)远程监控功能,设备及配套设施状态信号(电流、电压、频率、功率因数、温度、机油压力、充电电压、充电电流等和故障信号均应上传。<br />
主用容量kW见工程量表。<br />
额定电压V400/230<br />
额定功率因数0.8<br />
额定频率Hz50<br />
相数与接法三相四线,YO<br />
额定转速r/min1500<br />
调压方式自动<br />
启动方式电启动<br />
稳态电压调整率≤0.5%<br />
瞬态电压调整率≤±15%<br />
电压稳定时间≤1s<br />
稳态频率调整率≤2%<br />
瞬态频率调整率≤±10%<br />
频率稳定时间≤3s<br />
电压波动率≤±0.5%<br />
频率波动率≤0.5%<br />
电压谐波失真<4%<br />
空载电压整定范围95%~105%<br />
发电机组效率≥90%<br />
噪 声≤102dBA(距离机组1m处)<br />
减 振带内置减振装置并采用抗老化复合材料,机组可直接放置机房地面。最大振幅<0.05cm<br />
相对湿度 ≤95%<br />
工作环境温度 -10℃~+50℃<br />
低温启动性能卓越。<br />
市电断电3-6秒钟内可自动启动。<br />
单步加载能力100%,并在10秒内达到额定电压。<br />
油箱储存量可供满负荷运行8小时。<br />
2、柴油发动机<br />
发动机应为四冲程涡轮增压柴油发动机。<br />
气缸数:≥4(90kW); ≥6(135kW以上);<br />
气缸排列方式:直列;<br />
气缸总容积:≥4.5L(90kW);≥6.5L(135kW以上);<br />
压缩比:≥16:1;<br />
额定转速:1500RPM;<br />
燃油:0#柴油;<br />
日用油箱:带不小于8h工作的油箱;<br />
预热装置:机组配有低温启动预热装置;<br />
燃油消耗率:≤215g/kWh(100%负荷时);<br />
机油容量:≥12L;<br />
机油消耗率:≤2.7g/kWh(100%负荷时);<br />
启动方式:电启动;<br />
冷却方式:水冷闭式循环或风冷;<br />
最大排烟量:≤300L/s(90kW);≤500L/s(135kW); ≤800L/s(200kW);<br />
排烟最大温度:≤580℃;<br />
自动转速调节。<br />
3、交流发电机<br />
励磁方式:无刷自励磁式;<br />
绝缘等级:H级;<br />
防护等级:IP22;<br />
电压调节:自动电压调节器;<br />
能承受较大的不平衡电流:最大25%额定相电流<br />
发电机在一定的三相对称负载上,其中任一相再加20%额定功率的电阻性负载,且任一相总的负载电流不超过额定值时,应能正常工作1h,线电压的最大(最小)值与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的10%。<br />
发电机在额定电压下可过载1.1倍额定电流,历时2min。发电机应与发动机过载能力相匹配,即以6h为周期,可在110%额定负载运行1h,而不超过温升限度。<br />
发电机向相控整流器、开关电源、UPS或其他负载供电时,不应发生低频振荡。<br />
4、机带控制柜<br />
控制柜显示屏可显示以下内容:三相线电压、相电压和频率;发电机组:三相线电压和相电压,三相电流;频率、功率因数、有功功率、无功功率、漏电电流、机油压力、水温、转速、电池电压、充电电流、燃油位、运行时间、输入和输出点、日期等。具体具有以下功能:<br />
三遥监控系统和微机接口及软件实现;<br />
<a href='
http://www.pw0.cn/baike/duanluqi/' target='_blank'><u>断路器</u></a>:框架式,采用与低压系统同一品牌的断路器;<br />
具有手动/自动调整输出电压/频率功能;<br />
具有紧急停止运行开关、正常停止/运行、预热、启动等功能开关(手动操作/自动操作/测试);<br />
具有发动机超速(飞车)、滑油压力低、水温过高、发电机组过载、输出电压过高/过低等告警和保护功能;<br />
具有各种操作、告警指示灯和警灯测试功能;<br />
具有三相市电检测;<br />
具有静态自动充电系统(含充电器低电压故障告警)。<br />
5、报警系统及显示<br />
报警显示依据预先设定的报警值,在发电机组运行参数超过报警设定,可能影响正常使用或设备损坏时,实施保护动作,保护动作可设定为自动停机,报警应至少包含以下内容:<br />
(1)当出现市电电压过高、过低、缺相或相序倒置时,自动命令机组启动,并切换到由机组供电。<br />
(2)发电机过载保护<br />
(3)发电机短路保护<br />
(4)发电机高、低电压保护<br />
(5)发电机高、低频率保护<br />
(6)逆功率保护<br />
(7)发电机漏电保护<br />
(8)发电机相序检测保护<br />
(9)发动机低油压保护<br />
(10)发动机高水温保护<br />
(11)低冷却液位保护<br />
(12)启动失败报警<br />
(13)低燃油位报警<br />
(14)过低燃油位保护<br />
(15)高电池电压报警<br />
(16)低电池电压报警<br />
(17)充电故障报<br />
(18)短路保护。<br />
(19)<a href='
http://www.pw0.cn/article/fljd/' target='_blank'><u>接地</u></a>故障。<br />
6、防护措施<br />
(1)降噪措施:采用较先进的消声技术,或采取其它降噪处理(只针对发电机组进行降噪,如采用降噪柜等,机房不做特殊的降噪处理)。<br />
(2)排烟措施:安装具有降噪功能的排烟管(配套设施)。<br />
(3)散热措施:安装散热槽,进/排风百叶窗各一件(配套设施)。<br />
要具有防止小动物进入的有效措施。室外机组要有防雨、防晒、防风、防盗和电气安全防护的有效措施。<br />
7、自动化性能<br />
(1)自动维持准备运行状态<br />
机组应急启动和快速加载时的机油压力、机油温度、冷却水温应符合产品技术条件的规定。<br />
(2)自动启动和加载<br />
(a)接自控或遥控的启动指令后,机组应能自动启动;对于与市电电网并用的备用机组,当电网电压下降(380V-20%~+15%可调),或中断供电或缺相时,机组经5s延时后应能自动启动;<br />
(b)机组自动启动第3次失败时,应发出启动失败信号;<br />
(c)从自动启动指令发出至向负载供电的时间≤12s;(时间可以设定)<br />
(d)机组自动启动成功后,首次加载量≥50%额定负载;<br />
(e)机组接通额定负载后应能自动可靠运行;<br />
(f)机组自动启动的成功率不低于98%。<br />
(3) 自动停机<br />
接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正常后,经过60s延时机组应能自动切换,由电网向负载供电,机组自动分闸,并自动降速至整定值,空载运行2min后自动停机. (时间可以设定)<br />
(4) 自动补给<br />
燃油自动补充,机组启动用蓄电池自动充电,应符合产品技术条件的规定。<br />
(5)无人值守时间<br />
机组无人值守时间不短于8h。<br />
(6) 自动保护<br />
导致机组自动停机或发出光声信号的保护项目如下:<br />
输出电压过低,低于320V(大小可以设定)<br />
输出电压过高,高于450V(大小可以设定)<br />
输出电流过高,大小可以设定(依发电机组功率)<br />
频率过高, 高于60Hz(大小可以设定)<br />
频率过低,低于40Hz(大小可以设定)<br />
超速<br />
低速<br />
紧急停机,设有急停按钮<br />
启动失败,三次启动失败报警(大小可以设定)<br />
机油压力过低,低于1.5bar<br />
水温过高, 依发动机而定(大小可以设定)<br />
电池电压过低:有电池电压过高和过低报警提示<br />
短路保护,依机组功率大小,可以设定短路保护电流<br />
接地故障,<br />
燃油油位过低,低于5%时,机组保护停机(大小可以设定)<br />
8、其他<br />
(1)自动切换开关,既要有电气连锁,又要有机械连锁,两路进线一路出线结构保证整个回路中只能有一个电源被接通,避免了两路电源同时接通造成反送电。自动切换开关具有”I-O-II”三个位置,便于电路检修,并设置三遥监控接口及实现软件,便于监视开关的自动切换和手动切换。<br />
(2)机组的自动停机和手动停机均应有正常停机和紧急停机两种。<br />