柴油发电机组应满足哪些技术要求

如题所述

1、总体功能<br />

(1)自启动功能。<br />

(2)远程监控功能,设备及配套设施状态信号(电流、电压、频率、功率因数、温度、机油压力、充电电压、充电电流等和故障信号均应上传。<br />

主用容量kW见工程量表。<br />

额定电压V400/230<br />

额定功率因数0.8<br />

额定频率Hz50<br />

相数与接法三相四线,YO<br />

额定转速r/min1500<br />

调压方式自动<br />

启动方式电启动<br />

稳态电压调整率≤0.5%<br />

瞬态电压调整率≤±15%<br />

电压稳定时间≤1s<br />

稳态频率调整率≤2%<br />

瞬态频率调整率≤±10%<br />

频率稳定时间≤3s<br />

电压波动率≤±0.5%<br />

频率波动率≤0.5%<br />

电压谐波失真<4%<br />

空载电压整定范围95%~105%<br />

发电机组效率≥90%<br />

噪 声≤102dBA(距离机组1m处)<br />

减 振带内置减振装置并采用抗老化复合材料,机组可直接放置机房地面。最大振幅<0.05cm<br />

相对湿度 ≤95%<br />

工作环境温度 -10℃~+50℃<br />

低温启动性能卓越。<br />

市电断电3-6秒钟内可自动启动。<br />

单步加载能力100%,并在10秒内达到额定电压。<br />

油箱储存量可供满负荷运行8小时。<br />

2、柴油发动机<br />

发动机应为四冲程涡轮增压柴油发动机。<br />

气缸数:≥4(90kW); ≥6(135kW以上);<br />

气缸排列方式:直列;<br />

气缸总容积:≥4.5L(90kW);≥6.5L(135kW以上);<br />

压缩比:≥16:1;<br />

额定转速:1500RPM;<br />

燃油:0#柴油;<br />

日用油箱:带不小于8h工作的油箱;<br />

预热装置:机组配有低温启动预热装置;<br />

燃油消耗率:≤215g/kWh(100%负荷时);<br />

机油容量:≥12L;<br />

机油消耗率:≤2.7g/kWh(100%负荷时);<br />

启动方式:电启动;<br />

冷却方式:水冷闭式循环或风冷;<br />

最大排烟量:≤300L/s(90kW);≤500L/s(135kW); ≤800L/s(200kW);<br />

排烟最大温度:≤580℃;<br />

自动转速调节。<br />

3、交流发电机<br />

励磁方式:无刷自励磁式;<br />

绝缘等级:H级;<br />

防护等级:IP22;<br />

电压调节:自动电压调节器;<br />

能承受较大的不平衡电流:最大25%额定相电流<br />

发电机在一定的三相对称负载上,其中任一相再加20%额定功率的电阻性负载,且任一相总的负载电流不超过额定值时,应能正常工作1h,线电压的最大(最小)值与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的10%。<br />

发电机在额定电压下可过载1.1倍额定电流,历时2min。发电机应与发动机过载能力相匹配,即以6h为周期,可在110%额定负载运行1h,而不超过温升限度。<br />

发电机向相控整流器、开关电源、UPS或其他负载供电时,不应发生低频振荡。<br />

4、机带控制柜<br />

控制柜显示屏可显示以下内容:三相线电压、相电压和频率;发电机组:三相线电压和相电压,三相电流;频率、功率因数、有功功率、无功功率、漏电电流、机油压力、水温、转速、电池电压、充电电流、燃油位、运行时间、输入和输出点、日期等。具体具有以下功能:<br />

三遥监控系统和微机接口及软件实现;<br />

<a href='http://www.pw0.cn/baike/duanluqi/' target='_blank'><u>断路器</u></a>:框架式,采用与低压系统同一品牌的断路器;<br />

具有手动/自动调整输出电压/频率功能;<br />

具有紧急停止运行开关、正常停止/运行、预热、启动等功能开关(手动操作/自动操作/测试);<br />

具有发动机超速(飞车)、滑油压力低、水温过高、发电机组过载、输出电压过高/过低等告警和保护功能;<br />

具有各种操作、告警指示灯和警灯测试功能;<br />

具有三相市电检测;<br />

具有静态自动充电系统(含充电器低电压故障告警)。<br />

5、报警系统及显示<br />

报警显示依据预先设定的报警值,在发电机组运行参数超过报警设定,可能影响正常使用或设备损坏时,实施保护动作,保护动作可设定为自动停机,报警应至少包含以下内容:<br />

(1)当出现市电电压过高、过低、缺相或相序倒置时,自动命令机组启动,并切换到由机组供电。<br />

(2)发电机过载保护<br />

(3)发电机短路保护<br />

(4)发电机高、低电压保护<br />

(5)发电机高、低频率保护<br />

(6)逆功率保护<br />

(7)发电机漏电保护<br />

(8)发电机相序检测保护<br />

(9)发动机低油压保护<br />

(10)发动机高水温保护<br />

(11)低冷却液位保护<br />

(12)启动失败报警<br />

(13)低燃油位报警<br />

(14)过低燃油位保护<br />

(15)高电池电压报警<br />

(16)低电池电压报警<br />

(17)充电故障报<br />

(18)短路保护。<br />

(19)<a href='http://www.pw0.cn/article/fljd/' target='_blank'><u>接地</u></a>故障。<br />

6、防护措施<br />

(1)降噪措施:采用较先进的消声技术,或采取其它降噪处理(只针对发电机组进行降噪,如采用降噪柜等,机房不做特殊的降噪处理)。<br />

(2)排烟措施:安装具有降噪功能的排烟管(配套设施)。<br />

(3)散热措施:安装散热槽,进/排风百叶窗各一件(配套设施)。<br />

要具有防止小动物进入的有效措施。室外机组要有防雨、防晒、防风、防盗和电气安全防护的有效措施。<br />

7、自动化性能<br />

(1)自动维持准备运行状态<br />

机组应急启动和快速加载时的机油压力、机油温度、冷却水温应符合产品技术条件的规定。<br />

(2)自动启动和加载<br />

(a)接自控或遥控的启动指令后,机组应能自动启动;对于与市电电网并用的备用机组,当电网电压下降(380V-20%~+15%可调),或中断供电或缺相时,机组经5s延时后应能自动启动;<br />

(b)机组自动启动第3次失败时,应发出启动失败信号;<br />

(c)从自动启动指令发出至向负载供电的时间≤12s;(时间可以设定)<br />

(d)机组自动启动成功后,首次加载量≥50%额定负载;<br />

(e)机组接通额定负载后应能自动可靠运行;<br />

(f)机组自动启动的成功率不低于98%。<br />

(3) 自动停机<br />

接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正常后,经过60s延时机组应能自动切换,由电网向负载供电,机组自动分闸,并自动降速至整定值,空载运行2min后自动停机. (时间可以设定)<br />

(4) 自动补给<br />

燃油自动补充,机组启动用蓄电池自动充电,应符合产品技术条件的规定。<br />

(5)无人值守时间<br />

机组无人值守时间不短于8h。<br />

(6) 自动保护<br />

导致机组自动停机或发出光声信号的保护项目如下:<br />

输出电压过低,低于320V(大小可以设定)<br />

输出电压过高,高于450V(大小可以设定)<br />

输出电流过高,大小可以设定(依发电机组功率)<br />

频率过高, 高于60Hz(大小可以设定)<br />

频率过低,低于40Hz(大小可以设定)<br />

超速<br />

低速<br />

紧急停机,设有急停按钮<br />

启动失败,三次启动失败报警(大小可以设定)<br />

机油压力过低,低于1.5bar<br />

水温过高, 依发动机而定(大小可以设定)<br />

电池电压过低:有电池电压过高和过低报警提示<br />

短路保护,依机组功率大小,可以设定短路保护电流<br />

接地故障,<br />

燃油油位过低,低于5%时,机组保护停机(大小可以设定)<br />

8、其他<br />

(1)自动切换开关,既要有电气连锁,又要有机械连锁,两路进线一路出线结构保证整个回路中只能有一个电源被接通,避免了两路电源同时接通造成反送电。自动切换开关具有”I-O-II”三个位置,便于电路检修,并设置三遥监控接口及实现软件,便于监视开关的自动切换和手动切换。<br />

(2)机组的自动停机和手动停机均应有正常停机和紧急停机两种。<br />

(3)机组的预润滑、启动和停机、调频和调压、送电和停电等应能手动控制。</p>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-05
  1:自动化柴油发电机组的性能如下:
  1)单台发电机组自动化,用于应急供电.运行期间保持电压和频率恒定.
  2)发电机组应自动维持应急备运行状态(蓄电池自动充电;储气瓶自动充气),柴油机启动前自动进行预润滑.
    3)当发电机组需要启动、运行或停机时,能按自动控制指令实现自动启动、运行或停机.
  4)发电机组在运行过程中,若出现过载、短路、超速、过频、水温过高、机油压力过低等异常情况,均能进行自动保护.
  5)发电机组应配备表明正常运行的声光信号系统,通过这些指示信号和报警信号表明机组的运行情况.
  6)发电机组在无人值守的情况下应能连续运行4h.
  2:自动化柴油发电机组除满足一级自动化机组各项要求外,还应具备下列功能:
  1)发电机组应具有燃油、机油和冷却水自动补充的功能.
  2)发电机组在无人值守的情况下,能连续运行240h.
  3:自动化柴油发电机组除满足一、二级自动化机组的各项要求外,还必须具备下列功能:
  1)当发电机组自启动失败时,自启动控制程序系统,应能自动的将启动指令转移到另一台备用机组.
  2)发电机组应能按自动控制指令或遥控指令完成两台同型号规格的发电机组自动并列和解列.
  3)发电机组并列运行时,应能自动分配输出的有功功率和无功功率.
  4)发电机组除了具有一、二级自动化机组的各项保护外,还应具有逆功率保护等功能.本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-12
机组性能指标包括:
1、电压整定范围
指发电机组在额定转速空载时,调节电压整定装置到两个极限位置,即最大值和最小值的范围。空载电压整定范围规定为额定电压的95%~105%。
2、稳态电压调整率
指从空载到额定负载的所有负载下,稳态电压的变化率,用δu表示。它反映发电机的恒压精度。交流发电机组的稳态电压调整率应不超过±2.5%;
3、瞬态电压调整率
指发电机组空载,转速与电压为额定值时,突加规定负载,然后突甩负载的整个过程中,瞬时电压变化率。
4、 电压稳定时间
指电压从负载突变到电压恢复至稳定电压的(1 士3%)范围所需的时间。
5、 稳态频率调整率
指负载变化前后,发电机组稳定频率的差值与额定频率的比值, 用百分比表示。
6、瞬态频率调整率
指发电机组负载突变时的瞬时频率与负载变化前频率的差值与额 定频率的比值,用百分比表示。
7、电压波动率
指发电机组在负载不变时电压波动的程度,用百分比表示。
8、频率波动率
指发电机组在负载不变时频率波动的程度,用百分比表示。
9、线电压波形正弦性畸变率。指线电压基波以外的各次谐波电压平方和的均方根值与 基波电压比值的百分数,用Ku表示。电压波形畸变率小,意味着输出的电压质量好。
10、 温升
指发电机在额定工况下运行至热稳定时,各绕组温度升高值,用θ表示。 温升过高.意味着发电机的使用寿命将缩短。
11、三相不对称负载时电压偏差。指发电机组承受的三相不对称负载中任二相电流之 差不超过额定电流的25%,且最大一相电流不超过额定值时,三相电压最大值(或最小值) 与三相电压平均值之差与该平均值之比的百分数.用Af/表示。
12、冷热态电压变化
指发电机组在额定工作状况下,从冷态到热态时电压变化率. 用ΔU;表示。变化率小,意味着从冷态到热态时电压稳定性好。
13、噪声
指距发电机组lm处测得的声压级数值。发电机组的噪声按A计数声功率 级考核。噪声大,意味着对环境污染大。
14振动
指发电机组的振动幅值,发电机组按振动速度有效值考核。振动大,发电 机组无法正常运行,也使发电机组使用寿命缩短。
第3个回答  2018-11-09
当地区供电条件不能满足消防一级负荷和二级负荷的供电可靠性要求时,您就要考虑设置消防备用柴油发电机组以满足供电要求,但并不是所有的机组都能用作消防备用柴油发电机组,下面康姆勒电力跟 您说说一些基本要求。
自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置,并具有连续三次自起动的功能。对于一类高层建筑,自起动切换时间不超过30s;对于其他建筑,在采用自动起动有困难时也可采用手动起动 装置。机组一般应采用电起动,不宜用压缩空气起动。发电机组总台数不宜超过2台,单机容量一般在800KW及以下。高层建筑的消防自备电源对自备发电设备(自备应急发电机组)的要求有:(1)一类高层 建筑自备发电机组,应设有自动起动装置,并能在30秒内供电;(2)二类高层建筑自备发电机组,当采用自动起动有困难时,可采用手动起动装置。
用作消防备用的柴油发电机组对于品质的要求很高,康姆勒电力自成立以来,一直以高品质著称,被社会各界所认可,康姆勒电力会一直坚持品质路线,用好机组好服务回馈广大客户,欢迎大家前来选购。
起动迅速、操作维修方便。
大部分企事业单位像银行,客流量大的商超,电子商务公司等都备有柴油发电机,遇到突然停电的情况,这个时候柴油发电机就派上用场了。启动机组,只要保证柴油的供给,机组基本都能作为备用电源稳定供电,而且柴油机维护维修也很方便。
投资少,原料消耗成本低。能有效节省开支。
相比较其他的一些其他的备用供电设备,柴油发电机组价格比较实惠,而且其所消耗的原料(柴油)的价格也比较低。
柴油发电机组性能稳定,对环境的适应性能较强。柴油机本身出差率很低,比较耐用.
相似回答