漏电断路器为60A/2P 负荷为2400W日光灯,连接导线为BV2.5铜芯线,总长度为30米,在运行时断路器发热并震动,离开关下方0.5米的电线同时发热,其余部分正常,这是怎么回事?会不会着火?谢谢各位
下方电线联接不良。清洁接线联接处,改为双线涮锡后联接