漏电断路器发热及震动是怎么回事

漏电断路器为60A/2P 负荷为2400W日光灯,连接导线为BV2.5铜芯线,总长度为30米,在运行时断路器发热并震动,离开关下方0.5米的电线同时发热,其余部分正常,这是怎么回事?会不会着火?
谢谢各位

  发热的情况,关键是使用电器插头或者线路是否接触良好,没有接触好,就会发热,导致电流偏大,引起漏电开关发热,应检查使用电器的连接情况;也可以检查接线点是否松动。
  导致漏电断路器(漏电总保护)误动、拒动或不动作的原因
  漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但由于不能正确安装和使用,导致漏电保护器不能正常运行、发生误动或拒动。所谓误动,就是在线路没有发生漏电故障时,漏电保护器动作的现象。反之,在线路发生漏电故障时,漏电保护器应动作却不动作的现象,叫拒动。
  (1) 漏电断路器在安装使用过程中若遭受剧烈碰撞或震动,会造成整体结构松动、操作机构失灵,导致误动作。
  (2) 漏电断路器负载侧的中性线(零线)重复接地,会使正常工作电流经接地点分入地,导致漏电断路器误动作;另外,在某些条件下,如果用电设备发生漏电故障,漏电电流的一
  部分经接地点分流,其综合结果使漏电电流的差值变小,如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作电流,则会导致漏电断路器拒动。
  (3) 将三级漏电断路器,误用于三相四线供电网络中,由于中性线(零线)中的正常工作电流不流经零序电流互感器,所以当启动单相负载时,漏电断路器就会动作。
  (4) 当人体同时触及负载侧的两条线时,人体实际上成为了电源的负载,因此漏电断路器不会提供安全保护。
  (5) 当人体同时触及负载侧带电的某一相线或中性线、断线的两端时,人体实际上成为一个串接在该回路中的电阻,因此漏电断路器不会提供安全保护。
  (6)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。
  (7)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。
  (8)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。
  (9)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。
  (10)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。
  (11)过载或短路的影响。如果漏电断路器同时又具有短路保护、过电流保护时,当过流保护脱扣器的整定电流大小不合适时会发生误动作,此时调节整定电流值即可。
  针对上述诸多其它原因,应采取的措施有:
  (1) 安装前认真检查漏电断路器的电压、电流和规格是否与被保护线路(或设备)一致,其额定漏电动作电流是否满足要求;
  (2) 按照规程规定和《使用说明书》的要求,进行安装接线;
  (3) 学习掌握、宣传普及、正确安装使用漏电断路器的知识和相关规定;
  (4) 通过宣传让广大用户知道,即使安装使用了漏电断路器,由于它对特定的触电方式不会提供安全保护,所以不能认为万无一失,并产生麻痹大意的思想。
  结论:漏电保护器的正确安装使用对保护人身安全,确保用电设备的可靠性起着非常重要的作用,同时及时处理解决存在的问题、消除隐患也起着很重要的作用,因此必须高度重视。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-14
接线处有松动,断路器发热应该是开关有问题,换个新的就可以啦,2400W不用用到60A,浪费啦!用20A就很足啦~
第2个回答  2009-07-18
一直开着吗?好像是短路吧!开关不动作,按说开关不会发热60A,振动更不可思议.你禁锢螺丝把线压紧,也有可能是断路器触头不行了,0.5米的线热是开关发热传过去的;2.5的线用10A的断路器应该.要不达到20A线路着火或者烧毁开关才掉闸
第3个回答  2009-07-09
有二个可能一是接线有松的地方,再有是换新的.现有的容量小.本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-07-09

下方电线联接不良。清洁接线联接处,改为双线涮锡后联接