明纬电源一通电,保险管就烧掉的原因如下:
1、使用操作不当,电源故障(可能碰到某个高压元件而短路)
(1)使用的时候,排查是否因为操作不当引起的短路故障;一般情况下,300V滤波电容、消磁电阻和开关电源管是比较容易损坏的故障。
(2)若没有短路,用万能表检测300V直流是否正常,不正常,就要检修300V整流滤波电路;要是正常,判断开关电源是否损坏。
(3)如果开关电源没有电压输出,重点检查起动电路与正反馈支路、以及电源开关管;必要时,可断开控制支路,确定振荡电路是否正常,但要先进行降压检修,然后再检修下面其它的故障。
2、输出电压不稳定
(1)电压不稳定是一个相对常见的现象,一般是电源输出电压不稳定,是电源本身引起的,也可能是电源负载引起的。
(2)采用带假负载的办法,判断电源是否故障,若是,再确定是哪个因素引起的,最后维修。
(3)要是确认是电源故障,可检修稳压控制部分;如是负载不良,可参照“三无(由行部分引起)”来检修。
3、使用时间过长导致保险丝老化
就是保险丝本身老化,使用时间过长,长期通过电流,大家都知道,保险丝也是有一定电阻的,所以通过电流会发热,会越来越细,电阻会越来越大,最后导致烧断!另外保险丝在长期保存中由于摩擦,空气缓慢氧化等原因也会变细!
4、输出电压过高
(1)对于电源输出电压过高,故障大都在稳压控制回路是哪个,极少数出在电源开关管和开关变压器。
(2)先排查控制回路,看它使用是否有问题,不管“是”还是“不是”,继续检查电源开关管和开关变压器等元件,等确定所有损坏因素后再检修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-14
保险丝只有在超过额定电流后才后烧毁,一通电就是大电流,说明后面有短路的情况,但是可能引起短路的元件非常多,只能通过仪器测量才能知道了。(故障可能在高圧侧)本回答被网友采纳