楼板开洞浇筑楼梯后的加固问题

框架结构住宅复式楼改造,在3.5x4m的圈梁范围内,开3.15x1.7m的洞口浇筑混泥土楼梯。已知楼板厚度12cm,双层配筋Φ8,横向筋距15cm。红线为6分砖墙含粉刷厚10cm,梁外悬墙总面积为8㎡,受斜屋顶和烟道影响无法植筋。问剩余楼板不加固能承重多少KG,如果需要加固应该怎么加固?
【复式楼板开洞长边砼梁说明】
电锤预凿灌浆孔:两端距根部50cm,匀分5个约110mm洞
支模:截面200x250hmm,长度4m
配筋:主筋φ16 螺纹钢x6,两端入圈梁深度大于15cm,植筋入孔后烧全焊
箍筋:φ8 间距20cm
灌砼:加入水泥膨胀剂,一次性单侧灌入

【复式坡顶开洞楼板边缘砼梁说明】
支模:截面350x150hmm,长度2.45m,上凹
配筋:主筋φ16 螺纹钢x6,,两端入斜梁深度大于15cm,植筋入孔后烧全焊
箍筋:φ8 间距20cm
灌砼:加入水泥膨胀剂,一次性单侧灌入
【大家帮忙看看这个方案是否可行,拜托了!】

你好,我来回答你的问题,像这样的情况,在现代建筑结构改造中很常见,加固处理也很简单:第一步,卸荷:拆除楼板时为保证安全先卸掉楼板上的活荷载;第二步,切割楼板:用专业拆除切割工具(墙锯、水钻切割机等)沿梁边缘和楼板画红线方向切割,注意切割楼板时一定要分块切割,做到人工能搬动或是用倒链等吊装工具把分割好的楼板块安全放下为止,沿红线方向切割楼板时要向红线左边少切割40cm,这40cm的混凝土要用电动工具破碎拆除保留剩下的40cm原楼板钢筋,在钢筋20cm处打弯90度;第三步,新增梁:没楼板红线方向新增一道250cm×220cm的现浇混凝土梁,梁上下铁各4根二级国标螺纹16号钢筋,新增梁筋要植入(即植筋加固法)原梁15d(即15×1.6cm=24cm)深(注意:新增梁与原梁接触部位一定要凿毛处理,把原梁抹灰层和钢筋保护层剔掉),梁箍筋为一级国标圆钢8号钢筋间距15cm布置,梁两端1/3处为箍筋加密区间距10cm,再把弯折好的40cm原楼板筋插入新的梁内支好模板;第四步,浇筑混凝土梁:把新老混凝土接触部位用清水冲洗干净再刷一层界面剂,待界面剂干燥后浇筑混凝土即可,注意后期混凝土养护,保持充足水份;混凝土养护10-15天拆掉模板做楼梯即可。追问

非常感谢您的专业解答,还有一些细节问题请教
1、现状是楼梯浇筑完成,梁是后补的。
2、楼板开口红线被烟道截断,新增梁只能平行楼板红线距离25cm,悬挑处无载荷。
3、原梁厚度为20cm,植筋无法做到15d(即15×1.6cm=24cm)深。
4、为避免水钻打断钢筋,灌浆孔用电镐开凿。
有劳帮看一下上述现状是否会影响加固效果,施工安排是否合理,谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考