框架结构住宅复式楼改造,在3.5x4m的圈梁范围内,开3.15x1.7m的洞口浇筑混泥土楼梯。已知楼板厚度12cm,双层配筋Φ8,横向筋距15cm。红线为6分砖墙含粉刷厚10cm,梁外悬墙总面积为8㎡,受斜屋顶和烟道影响无法植筋。问剩余楼板不加固能承重多少KG,如果需要加固应该怎么加固?
【复式楼板开洞长边砼梁说明】
电锤预凿灌浆孔:两端距根部50cm,匀分5个约110mm洞
支模:截面200x250hmm,长度4m
配筋:主筋φ16 螺纹钢x6,两端入圈梁深度大于15cm,植筋入孔后烧全焊
箍筋:φ8 间距20cm
灌砼:加入水泥膨胀剂,一次性单侧灌入
【复式坡顶开洞楼板边缘砼梁说明】
支模:截面350x150hmm,长度2.45m,上凹
配筋:主筋φ16 螺纹钢x6,,两端入斜梁深度大于15cm,植筋入孔后烧全焊
箍筋:φ8 间距20cm
灌砼:加入水泥膨胀剂,一次性单侧灌入
【大家帮忙看看这个方案是否可行,拜托了!】
非常感谢您的专业解答,还有一些细节问题请教
1、现状是楼梯浇筑完成,梁是后补的。
2、楼板开口红线被烟道截断,新增梁只能平行楼板红线距离25cm,悬挑处无载荷。
3、原梁厚度为20cm,植筋无法做到15d(即15×1.6cm=24cm)深。
4、为避免水钻打断钢筋,灌浆孔用电镐开凿。
有劳帮看一下上述现状是否会影响加固效果,施工安排是否合理,谢谢!