试运行132KW电机,电压为380V需要多大电缆?

如题所述

  132kw的电机额定电流是260安左右。 查表可知选择150mm 2/c的四芯铜芯电缆。
  电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。
  定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
  定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
  分类
  电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-23
每相132000÷3=44000W,电流44000÷220=200A电流,就算电压低一点,35平方铜芯线足够了。
第2个回答  2009-07-24
如供电距离不远用主芯线截面有25mm2就可以了,我们井不200KW也就是25至35平方的
第3个回答  2009-07-23
这样算:
先算电机的电流:
由P=√3IUcosφ 得:
I=P/√3Ucosφ =132000/1.732X380X0.8=251A
应选120平方毫米的导线。
第4个回答  2009-07-23
大概270A的电流,得70平方吧。本回答被提问者采纳