第1个回答 2009-07-23
楼主的是:三相四线制10kv接地母线系统 带零序互感器
按照这个接线方式:如果没有任何故障 那么正常运行时3相电压应当相当 且开口三角形的端口电压应该趋近于0 单相接地故障时 变为100/1.732V
并且 母线某相某处发生短路 该短路点的电压绝对大幅降低 比没有接地的相要低的多
一次接线的母线额定电压为10KV 但是我看了楼主这个数据 A B相的电压只有6KV左右 及其不正常 很明显一次系统的母线发生了 A B 两相 接地故障 楼主 请仔细检查下 楼主 同时检查下 互感器的二次侧有没有有效接地
楼上的分析是错误的
楼主 要注意 尽量尽快查处母线故障 不要光把注意力放在二次接线上 二次接线应该没什么大问题 母线接地故障如不尽早查处解决 很可能造成事故本回答被网友采纳