三相四PT,10KV接地,I段母线电压A相6.01KVB相6.2KVC相11.8KV.二次分别为59V,61V,120V.开口60V,请问正常吗

三相四PT就是除了正常的A.B.C三相外,又有一只零序PT,二次的开口三角电压从零序PT取。我所提供的数据是当10KV线路一次有接地的情况下,母线上反应的电压和通过PT在二次上反应的电压。我们也怀疑过是二次的接线问题,曾经互换过二次N和L的接线。互换前线路有单相接地PT二次的三相电压及开口均为60V.迷惑???????

能说明下你说的“三相四PT”是什么意思吗?还有10kV接地是什么意思。
只能介绍下PT给你看有没有帮助吧。
PT二次值是经PT变比变过来的,正常标准值是在一次值为额定标注值时为57.7V开口三角电压为0V。
平时因为变电站一次值都偏高一部分所以二次值在60+ -2V左右,算是正常,开口三角因为设备本身的精确度和制造工艺原因存在不平衡现象,一般有1V左右的差值。
以上你给出的电压值是非正常值。从数值上看是二次回路上的问题,很有可能是PT二次侧接线错误造成。或者是PT本身损坏。极可能是C相。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-23
楼主的是:三相四线制10kv接地母线系统 带零序互感器

按照这个接线方式:如果没有任何故障 那么正常运行时3相电压应当相当 且开口三角形的端口电压应该趋近于0 单相接地故障时 变为100/1.732V
并且 母线某相某处发生短路 该短路点的电压绝对大幅降低 比没有接地的相要低的多

一次接线的母线额定电压为10KV 但是我看了楼主这个数据 A B相的电压只有6KV左右 及其不正常 很明显一次系统的母线发生了 A B 两相 接地故障 楼主 请仔细检查下 楼主 同时检查下 互感器的二次侧有没有有效接地
楼上的分析是错误的

楼主 要注意 尽量尽快查处母线故障 不要光把注意力放在二次接线上 二次接线应该没什么大问题 母线接地故障如不尽早查处解决 很可能造成事故本回答被网友采纳
第2个回答  2013-02-26
这肯定是二次线接错了,如绕组首尾端、接线方式有无错误。如都没有,则只有做PT实验了
第3个回答  2012-05-06
PT的中性点接地,A B相是相电压,C相进线问题。