对建筑物总配电箱设置SPD的一点想法,对否?请指正。 对雷电流通过外电源进线引入时,为了泄放雷电流,此时SPD是正向泄漏,用开关型是合理的,将雷电波全波泄漏。 对雷电流通过直接雷击或通过水管和电缆保护金属管引到公共接地网时,所产生的接地网高电位,为了防反击,用SPD进行暂态等电位联接,这时雷电流是反向倒灌进入电网的,应该用限压型SPD合理。其原因是,限压型通过有箝位削波作用,像整流电路中的稳压管一样只滤掉波峰,即只让波峰通过。又根据雷电波的波形,半值以上的能量大大小于半值以下的能量,也即波形底部能量大。如果使底部的雷电流(以反击电压形式反映)不反向倒灌进入低压电源系统,要达到这个目的,限压型的SPD比开关型的SPD更好。 因此,当设置总配电箱处雷电流数值不是很大时,设置Ⅱ级试验的SPD更为合理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考