恵州富士电梯经常报09号变频器故障,都是出现在电梯下行过程中,一报故障电梯就急停,过一分钟左右又恢

恵州富士电梯经常报09号变频器故障,都是出现在电梯下行过程中,一报故障电梯就急停,过一分钟左右又恢复正常,慢车平层后又可以正常走快车。有时几个小时出现一次,有时一个小时出两次。请高手们支招?

故障总是出现在下行过程中,从此现象可以看出变频器可能有这样两种故障。第一变频器输出缺相,下行相对于上行负载重所以输出缺相表现出的现象会很明显,第二直流母线欠电压。追问

谢谢,那我再查下

这个故障有段时间了,一下报失速故障,一下报抱闸接触器故障,这两天报的频繁,电梯暂停不敢开里

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-14
你可以去检查下张紧轮开关间隙追问

那个开关没有问题

追答

那就重新自学习看看,再检查下平层感应器,再看看插件有没有虚接的

追问

谢谢