有图求大神指点,现有380V电机水泵1个,断路器1个,接触器1个,热续电器1个,按钮开关2个,可以手动启动电机,手动停止。我要加一个时间续电器进去,变成手动启动,10分钟后自动停止,以后每次都这样,教教我这时间续电器的线怎么接进这控制线路。
6æ¯å¸¸å¼ï¼3æ¯è®¡æ°ãå ¶ä»åªäºè§¦ç¹é½ä¸æ¥äºåï¼å·¥ä½çµæºè¦æ¥ä¸å
追çå·¥ä½çµæºä¹å¾æ¥ä¸æ¥å°å¯å¨æé®çåé¢ã
追é®2.7é½æ¯å·¥ä½çµæºï¼æä¹æ¥åãè½ç´æ¥åè¯æå å·ç«¯åæ¥åªéï¼å å·ç«¯åæ¥åªéåãææ¯æç
追ç线åçµåæ¯380vçå
追é®AC380V
追ç2æ¥å°å¯å¨æé®å°åæ¢æé®é£ç¹ä¸7æ¥å°å¦ä¸
个ç¸çº¿ä¸(ä¸è¦åæé®æ¥å¨ä¸ç¸ä¸)å°±è¡äºã
åªæ¥çµæºåï¼å ¶ä»ç端åä¸æ¥å
追çè¿å°±è¡äº
追é®æ¥éäºä¸ä¼ç§å§
追çåªè¦çº¿åçµå对ä¸ä¼ç§
追é®è¿æ¯å¦å¤ä¸ä¸ªäººç»æç»çå¾ï¼ä½ ç对ä¸
追çæçä¸æï¼ä½ çæäºå
追é®æ²¡çæ
能给个草图怎么接吗,2.7是工作电源。1.3是计数。1.4是复位。5.8是闭合的。6.8没闭合。
我也不知道是哪种,说明书上写的MH48J数显预置式计数续电器使用说明书
追答比如6接24或220火线,那么把8接到接触器的24,接触器另一个接0v或者n,
追问是380伏的
追答你接触器线圈电压多大的
追问380伏的
全是380的
2.7都是工作电源,怎么接啊。能直接告诉我几号端子接哪里,几号端子接哪里吗。我是晕的
追答是380的
追答27的电源是定时器用的,它的触点是干触点的
追问照着你那图接是吗
追答如果你说的没错,接触器线圈是380的就是这么接,不然会烧接触器,另外你你用万用表下是不是断开延时型的,这两个问题确定了就是这么接
追问万用表怎么测
你那图我没看懂啊大哥
8接哪里,6接哪里,1.3.4分别接哪里,这样给我说一下,万一我接错了就完蛋了
追答哎呀,我都给你画了,你们之前没学过电工么,你得补习一下了,具体怎么接就是上面对应就好了,只能这么说了