15千瓦风机要多大的线来安装

15千瓦风机要多大的线来安装

选择4mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者6mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适。见下面的计算:

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=15000/380/1.732/0.85≈26.8A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:26.8×(1+20%)≈32.2A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择4mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者6mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BV-5×4或者BLV-5×6,它们的安全载流量分别是42A和42A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=26.8×1.2≈32.2A,

    选择Ir=32A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300  Ir=32A。