三相四线,DT862的380伏电表怎么接?

我看表上一共有11个接口,只有1,3,4,6,7,9,10,11有电线插口,1和2,4和5,7和8电表自带连接片连接了。我现在1,4,7已经分别接入三相电,2,5,8接负载,10,11,接零线,负载三相接入个3P的空开后分入3个1P的空开,用电是220伏的照明,现在用电是正常了,但是电表不转,百撕不得解…求高手指教!!!
谢谢你们的回答,但我不小心说错了,我负载接的就是369

  ä½ çš„电表接线如图所示,1和2,4和5,7和8是电表自带连接片连接在一起的,你1,4,7接入三相电,2,5,8接负载,电没有经过电表,当然不会转了,要如图所示,3、6、9接负载,电表才会正常转。

追问

我接的负载就是369,之前不小心说错了,我个人感觉接线就是没问题,电表新买的,就是不转

追答

你用手轻轻转动一下铝盘,如果转动不了。为了防止电表运输途中颤动损坏电表,铝盘是用胶带固定好的,可能你没有取消固定胶带。

追问

电表转了,一个意想不到的原因,不是接错线,不是有胶带固定,不关人品不关相貌。还是要谢谢你。

追答

告诉我什么原因,也让我长点见识啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-12

  您好!

  这是一个三相电表用380伏电,3是指三相5-10a是电表的最大电流,50是频率,300是指转三百转一度电,千瓦小时一度电.倍数是根据互感器的比值定的,如用100/5的就是除数得20倍.更大的200/5就是40倍依此类推

追问

你确定看好问题了?

第2个回答  2014-10-12
12 3 45 6 78 9 10 11 三六九接负载