台达变频器如何改变加减速时间

已设:02-08为02,02-09为0.01(递增/减速率 ,最小为0.01Hz/ms),04-04为11,04-05为12,通过端子按钮实现加减速,但想把加减速时间再拉大点,能否实现,需要怎么做?

如果是想加、减速慢(时间长)一点,可将
参数01.09 第一加速时间 出厂设置时10秒 设置大一些。最大600秒。
参数01.10 第一加速减间 出厂设置时10秒 设置大一些。最大600秒。
其它参数不变。
加速时间是决定驱动器从0.0Hz 加速到 [最高操作频率](参数01.00)所需时间。减速时间是决
定驱动器由 [最高操作频率] 减速到0 Hz 所需时间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-20
01.09第一加速时间(这个应该就是控制加减速的吧)
01.10第一减速时间
02.00第一频率指令来源设定
02.01运转指令来源设定 1
04.04二/三线式选择 1或者2(这个就是用来控制开关的正反运行停止,具体你看后面04.04的说明吧)
一般变频器设这些参数;频率指令来源,运行指令来源,有编码器的话设编码器,设电机参数,多段速,mi mo功能设定,控制模式选择,
在进行惯量测试,试运行
求采纳为满意回答。追问

02-09为0.01(递增/减速率 ,最小为0.01Hz/ms),如何将递增/减速率再改小点,加大加减速时间?