22问答网
所有问题
可控硅问题
BTA16可控硅电路,负载是一个单项电机,带上负载可控硅没有电压输出,空载有正常电压输出,请问这是不是可控硅问题?(电压是交流220V,电机另接电源试是正常工作的)
举报该问题
推荐答案 2009-07-27
如果你可以肯定触发导通信号已经送到可控硅控制极,并且可控硅主回路电源和负载连接无误,那么就是可控硅坏了
如果控制极压根就没有触发信号,那么先去检查触发电路和元件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ChSITXSTT.html
其他回答
第1个回答 2009-07-27
是电机的问题,因为电机是感性负载,在连上感性负载后,连上电感后就会使晶闸管的导通时间增加,如果L的值在一个值使整流出的波形U进入负半周的时间等于正半周的时候输出就为0了,也就是说WL>>R(负载的组性部分),你可以在电机后面串上个大点的阻性负载就能用了
第2个回答 2009-08-04
可控硅不接负载测量是满量程电压,但没电流的。可控硅的选择与电机额定电流不能相差太大,否则影响道通脚。主要看看接线有没错,或者将驱动板上的电源线调换一下试试
相似回答
详细的
可控硅
整流器故障分析
答:
原因分析:1.
可控硅
高温特性差,在大电流时失去正向阻断能力;2.整流变压器漏抗引起波形畸变。采取措施:1.更换可控硅;2.解决整流变压器漏抗匹配
问题
。故障现象:可控硅整流器搁置多年不用时,当输出端接上500W左右灯泡,主回路合闸通电进行调试时,就发生烧坏快速熔断器或可控硅。原因分析:可控硅存放两年...
可控硅
占空比给了90%但是输出还是不正常
答:
可控硅
占空比给了90%但是输出还是不正常是因为:可控硅设备故障,控制信号
问题
,负载问题或电源问题。如果可控硅(SCR)的占空比设置为90%,但输出依然不正常,存在以下一些可能性:1、SCR设备故障:可控硅本身可能存在故障或损坏,导致无法正常工作。这时需要检查和更换故障的SCR。2、控制信号问题:可能是SCR...