郭卫国老师请选择CT的一次额定电流时如何进行动热稳定校验?

郭卫国老师,我知道在设计变电站时,通过工作电流计算选择CT一次额定电流后,要进行下动热稳定校验,手册上的公式很复杂,我理解不了,我理解的是。2.55乘以短路电流<选定的变比对应的动稳定电流乘以根号3,就通过了内部动稳定校验,只要通过内部动稳定是不是就是通过了外部动稳定校验呢,因为那个公式我实在不会算,有些参数我得不到.如果通过了动稳定校验是不是热稳定也没有问题了啊.老师希望您能看懂我的意思,谢谢!

以往我们这方面工作作的少,作多了自然就简单了;

其实高压设备,在选用时都要进行“动、热稳定性校验”的,校验的方法比较简单,就是拿计算出来的短路电流的稳态值和设备铭牌(或产品手册)上的热稳定电流进行比较;拿计算出来的短路电流的冲击值和设备铭牌(或产品手册)上的动稳定电流进行比较;如果设备铭牌(或产品手册)上的数值比较大,说明设备就可以用,没有问题的;

短路电流是起始值比较大,然后衰减到稳定值;短路电流的稳态值(有效值)乘以2.55就是短路电流的冲击值;没有内部、外部之分;

电流互感器的动稳定校验就是防止在短路时,由于电动力过大而使互感器出现机械性损坏;由于短路电流起始值最大,“抗”过最大值,即起始值,过去了就没有事了,所以设备铭牌(或产品手册)上都直接标明是“额定动稳定电流”,只要计算出的短路电流的冲击值比这个小就可以了;

电流互感器的热稳定校验就是在短路的一段时间内,一般是断路器跳闸前,其发热量不会使电流互感器内部过热而烧坏;所以发热量是I×I×R×T;在内阻已定的前提下,不但与电流和平方成正比,而且与通电时间成正比,故设备铭牌(或产品手册)上都直接标明是“1S短时热稳定电流”,或“3S短时热稳定电流”,这时就需要经过计算,换算到相应的时间再进行比较;

具体可以参看几乎所有的电气设备类教科书,上面会有详细的介绍。