如何更换三菱PLC A系列的CPU模块

我公司用的是三菱PLC的A系列,CPU模块型号是A1SHCPU。现在有个问题,就是CPU的通讯端口无法和我的电脑连接,很大的一种可能就是这个CPU的通讯端口进了灰尘。因为这个PLC用了大概快5年了,而且原来的人维护的不干净,通讯端口上的挡尘盖也没有了,端口上一层白灰。
所以我想请教一下:
1、如何清洗CPU的通讯端口,有什么好的方法吗?怎么清洗?用什么清洗?我现在有三套这样的CPU模块都是这个毛病,不能实现正常通讯,郁闷死了。当然了,我还有其他的,和我的电脑连接的很正常。
2、如果实在不能清洗的话,就只能更换模块了,或者更换通讯端口(我估计不能单独换吧,如果能换的,怎么换)。我现在手头上有新的CPU模块备件,所以更换比较方便。
3、如果非要更换CPU模块的话,哪位能告诉我详细的更换流程,第一步怎样,第二步怎样,第三步怎样,如何设置CPU的参数,如何保证程序不丢失等等问题。
PS:顺便说明一下,我现在在国外,没有办法像国内那么方便,可以找维修的送修,所以只能自力更生了。
4、前面三位朋友的方法我试过了,实在不能正常连接,台式的也没用,数据通讯电缆是没有问题的,因为其他的CPU模块都能够正常通讯。至于liufang_2001这位朋友所说的增加一个通信模块,能否说明如何增加,增加哪个型号的,怎么实现正常连接?

你有没有换台电脑试试与PLC通信啊,不管怎样要确定是通讯端口的问题再按如下方法做:
1、电子元件用无水酒精清洗(酒精浓度几乎100%),清洗完后立刻用风筒之类的吹风设备吹干。
2、若清洗后还是无用,PLC还是无法与电脑通信,你可以考虑加一个通信模块啊。好像并不贵。若加通信模块这个方案不行,就换模块吧。换的话看看安装说明就可以了,把接线的位置记号好,以免弄错线不好恢复。
3、在换模块前,将PLC内的程序用软件下载出来备份好。然后将模块上的线一根一根拆下,用笔记下端口号(最好画个简图)。将模块拆下后放好,可能还能维修。然后按照模块的安装说明把模块插装上去,接线。接线的记号与位置记详细了就没有问题了。
希望对你有用,祝你好运!
再小型的PLC都能扩展通信模块的,具体的型号我就不知道。不过要注意通讯规格的选择,一般PLC的通信规格都是RS232的吧,你要看清楚你PLC的通信规格,还要注意通信插卡是几线制几通道的(要和PLC数据线对应好)。其他的就按照说明书上来就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-31
1.有条件可以用气枪吹,不行可以用吸尘器,如果还有油污那么可以使用洗开关的喷雾清洗剂。
2.换的话我没换过,不过感觉应该不是很难吧,实在不行你可以自己从PLC板子上直接焊接一个插头出来。
3.先用GX DEVELOPER备份下PLC程序,参数,注释等(如果你可以连接PLC的话),然后拆下PLC,换上新的PLC,把程序,参数,注释等传进去就好了。
不过你应该之前会有备份吧。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-08-05
确实挺麻烦的,
不过你找找有没有相关资料看看,是否有些启发

工搜网 资料文库频道

右侧有分类标签的PLC、变频器、传感器、冶金、矿业可以随意选择 ,打开分类标签后选择自己喜欢的资料,
或者可以用 工搜网的站内搜索 检索自己喜欢的资料,

祝你成功!!!
第3个回答  2009-08-01
1:可以先清洗一下CPU的通讯端口,有专门的电子设备清洁剂的,也可以用2楼的方法.
还有你有没有换一个数据线试试?