在三相四线制低压电网中已有保护接零还做保护接地吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-15
ããå¨ä¸æ§ç¹ä¸æ¥å°çç³»ç»ä¸åºè¯¥éç¨ä¿æ¤æ¥å°ã
ããå¦æéç¨ä¿æ¤æ¥é¶ï¼å½ç³»ç»åçä¸ç¸ç¢°å°æ¶ï¼ç³»ç»å¯ç §å¸¸è¿è¡ï¼è¿æ¶å¤§å°ä¸ç¢°å°ç端ççµä½ï¼ä¼ä½¿æææ¥å¨é¶çº¿ä¸ççµæ°è®¾å¤å¤å£³åç°å¯¹å°çµåï¼ç¸å½äºç¸çµåï¼é常å±é©ï¼ä¹å°±æ¯è¯´æ¤æ¶å¤§å°ä¸ºä¸ç¸çº¿ï¼é¶çº¿å¯¹å°ççµåä¸åæ¯0V,èæ¯220V
ããä¸æ§ç¹æ¥å°çä¾çµç³»ç»ä¸ä¸å®éç¨ä¿æ¤æ¥å°èéç¨ä¿æ¤æ¥é¶ã
ããå 为å¦æéç¨ä¿æ¤æ¥å°ï¼åä¸ä¸æç¸ç¢°å£³ï¼çµæµä¸º220/ï¼4ï¼4ï¼=27.5Aï¼4åå«ä¸ºç³»ç»æ¥å°è£ ç½®åä¿æ¤æ¥å°çæ¥å°çµé»ï¼ï¼è¿æ ·å¤§çæ éçµæµå¯ä½¿é¢å®çµæµå¨10A以ä¸ççä½è¿ éçæï¼ä»è使æ éç¹è±ç¦»çµæºï¼ä½è®¸å¤çµæ°è®¾å¤ççä½é¢å®çµæµæ¯è¾å¤§ï¼æ éçµæµä¸è¶³ä»¥æçä½çæãè¿æ ·çµæ°è®¾å¤çå¤å£³å°±é¿ææçµæµæµè¿ï¼å¤å£³å¯¹å°çµå为27.5Ã4=110Vï¼æ¤çµå对人ä½æ¯ä¸å®å ¨çãå¦æä¿æ¤æ¥å°çæ¥å°çµé»è¾å¤§ï¼åæ éçµæµæ´å°ï¼çä½æ´ä¸å®¹æçæï¼èå¤å£³ç对å°çµååæ´é«ï¼ä¹å°±æ´å±é©
ããæ以åä¸ç¨çµè®¾å¤åªè½éç¨ä¿æ¤æ¥é¶æä¿æ¤æ¥å°
ããå¦å¤ï¼ç±åä¸å°ååå¨ä¾çµçä½å设å¤ä¸ä¸å¯åæ¶éç¨ä¿æ¤æ¥é¶åä¿æ¤æ¥å°ã
ããå 为ï¼å½éç¨ä¿æ¤æ¥å°ç设å¤ç»ç¼æå碰壳ï¼èæ éçµæµåä¸è¶³ä»¥æçä½çææ¶ï¼ä¼ä½¿é¶çº¿ä¸åºç°å¯¹å°çµåï¼ä½¿ææä¿æ¤æ¥é¶ç设å¤ä¸é½å¸¦æå±é©çµå
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ChXhhITf.html
其他回答
第1个回答 2006-08-02
由于保护接地有一定的局限性,所以就采用保护接零。即将电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。其保安效果比保护接地好。
保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线制低压系统。在该系统中,凡由于绝缘损坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外都应接零。应接零和不必接零的设备或部位与保护接地相同。凡是由单独配电变压器供电的厂矿企业,应采用保护接零方式。
第2个回答 2006-08-15
保护接零是保护设备 保护接地是保护人 当然最好是1+1=2 但是必须并联严禁串联
第3个回答 2006-08-03
什么啊!
保护接地和保护接零都必须要,如果你不清楚,请去看电工学!
保护接零是保护人身安全,在电器设备使用过程中,为了防止电器设备的零线断开,使整个设备都带有电,对人身安全产生危险,而要求采用重复接零;
重复接地,也是确保人身安全的;为了防止电器设备的漏电而使设备外壳带电,对人身安全造成危险,所以也必须使用重复接地!
两者都必须要!
参考资料:
<电工学>
本回答被网友采纳
相似回答
在同一供配电系统中,为什么不能同时采用
保护接地
和
保护接零?
答:
【答案】:在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不能混用,
即一部分保护接零,另一部分保护接地
,但若在同一设备上同时采用接零保护和接地则是允许的,因为其安全效果更好;要求中性线必须重复接地时,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝对不允许...
接零
和
保护接地
可以同时使用
吗?
答:
接零和保护接地不可以同时使用
。接地和接零在同一电网中不能同时使用,也就是说不能一些设备接零,另一些设备接地。因为当接地设备发生外壳碰电时,电流通过接地电阻形成回路,由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路保护设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于...
大家正在搜
低压三相四线制线路中零线的截面
三相四线制供电的相电压
三相四线制中相电压是指
我国低压三相四线线电压
目前我国低压三相四线制配电线
三相四线制低压线路的导线多采用
三相四线制低压动力柜外壳接地
三相四线制相电压之和
三相四线制中性线电流
相关问题
在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地为什么不...
三相四线制电力系统中为什么不能同时存在保护接零与保护接地?
三相四线制中为什么不能同时存在保护接零与保护接地
为什么在三相四线电网接地系统中不允许部分设备保护接零,部分设...
在三相四线中性点直接接地系统中,使用保护接零,那分配箱可以保...
在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部...
熔断器可用于电动机的过载保护吗?三相四线制低压电网可以采用保...
在380V三相四线中性点直接接地的电力系统中,为什么采用保护...