22问答网
所有问题
这个断路器的最大承受功率是多大?怎么计算的?
大家帮忙看看,给个大概最大承受功率。
举报该问题
推荐答案 2021-08-29
额定电流是225A,
额定电压
400伏或660伏
额定容量:s=1.732*400*225=155.88kVA
或s=1.732*660*225=257.202kVA
这不是功率,这是最大容量。功率是指有功,容量是指有功加无功即
视在功率
。之间有个系数
功率因数
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I0006IC2C2fIhCCS2f.html
其他回答
第1个回答 2021-08-28
从铭牌看,额定电流为225A,当额定电压为0.4Kv时,可带负载:
1.732x0.4x225x0.8
=124.7
最大承受功率约为125kw。
开断短路电流为:
当用于400伏电路中,为50KA。
第2个回答 2021-08-28
这个断路器额定电流为225A,三相380V动力负载大约112千瓦。
第3个回答 2021-08-28
额定电流225A,
380×225×1.732×0.8=118469
大约可以带100KW左右
第4个回答 2021-08-28
225*0.22*3=150KW。
1
2
下一页
相似回答
100A的漏电
断路器
可以
承受多大的功率
呢?
答:
对于220V的电压,
100A的漏电断路器可以承受的最大功率为:P = 220V × 100A = 22,000W 或 22kW
所以,100A的漏电断路器在220V的电压下最大可以承受22千瓦的功率。至于7000W的负载,这个功率远小于100A漏电断路器在380V下可以承受的38千瓦,或者在220V下可以承受的22千瓦。因此,100A的漏电断路器...
断路器
能
承受多大功率?
答:
断路器负载可以依据电功率的计算公式:P=U·*I(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积
。那么,1600W的空调(电压220V),依据P=U·*I,i=P/U=1600/220=7.27A,也就是在额定功率下的电流是7.3A。同理可以算出,6000W的热水器(热水器用的是单相220V),在额定功率下的电流是27...
大家正在搜
10a插座能承受多大功率
空开怎么看功率大小
断路器怎么选择电流
空气开关功率怎么算
8kw功率用多大空开
220v10a能带多大功率
3000瓦用多大的漏电保护器
断路器和空开的区别
4千瓦用多大的空开
相关问题
这个断路器最大能用于多大功率的用电器?它是怎么计算的求详解
怎么计算断路器用多大的功率?
三相空开(断路器)250A,能承受最大的功率是多少,是怎么计...
这个电闸最大能承受多少瓦呀?要准确的不要告诉我计算过程,谢谢...
怎样选择断路器,怎样计算电线能承担多大的功率?
怎么算断路器能承受的功率 我是初学者 希望你们写的详细点
这个断路器用于20kw的电机行吗?最大能用于多大功率的电器?...
一个额定电流20A的漏电断路器可承载的最大功率是多少?