家里有根线路的插座坏了,用电笔测两根线都亮,请帮忙!

我家的电线线路分了几个部分,也就是从外面的总电接到家里装了分线开关。昨天一个房间的灯泡烧坏后,这个线路所有电器和插座都不能用了,用电笔一测两根线都亮。而其它的线路还是好的,用电正常。请哪位高手帮忙一个解决方法。
零线断了,怎么排查啊?还是没有办法啊!

你家用的什么电笔啊?
照你说的情况看 是
零线 的线路有断路的现象 就是没有回路了
火线 有电 线路正常 零线断路 无法产生回路

测量检查 烧坏 灯的线路 零线
没问题在检查 整个这个线路的零线到分线开关的零线部分
可以分段检查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-01-08
要看你家的是暗装电线还是明装.暗装就是看不到线管或线槽.只有五孔插座在外.
明装就是线管或线槽.如果暗装就比较麻烦.关掉总电.试着从有问题的地方拉线.如果能拉得动.找一个人看着总电箱.看是那一条在动.一般情况是红色是火线.不用拉.黑色是零线.现在少零线.换一根就好了.
实在不行找电工..了.
第2个回答  2008-01-08
用电笔测两根线都亮 是零线断了
第3个回答  2008-01-08
分线开关跳闸了没有?
分线开关可能接在零线上。
第4个回答  2008-01-10
断头在那些不能用的电器共用的零线上,从分线开关的零线起向后查,电笔不亮线未断电笔亮线断了
相似回答