单向板,中间跨,跨中支座弯矩可折减20%的原因

如题所述

主要考虑板内存在的拱作用。

在极限状态下,板支座在负弯矩作用下上部开裂,跨中在正弯矩作用下下部开裂 ,跨中和制作间的混凝土形成拱。

考虑四边与梁整体连接的中间区格单向板拱作用的有利因素,对中间区格的单向板,其中区格的单向板,其中间跨的跨中截面弯矩及支座截面弯矩可各折减20%。



扩展资料

楼板一般是四边支承,根据其受力特点和支承情况,又可分为单向板和双向板。在板的受力和传力过程中,板的长边尺寸L2与短边尺寸L1的比值大小,决定了板的受力情况。

根据弹性薄板理论的分析结果,当区格板的长边与短边之比超过一定数值时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”。

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.1.1条规定:沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-11

首先是混凝土连续梁,折减是对支座处的负弯矩折减。原因是考虑到实际受力后会产生塑性铰。

对梁端进行弯矩调幅的原因是考虑塑性内力重分布。因为在梁端形成塑性铰之后,仍然具有一定的承载能力。因而可调幅让梁端弯矩调小一点,而增大梁跨中弯矩。这样做还有一个优点就是梁端弯矩减小后,可以让梁柱节点的配筋减少点,不会因配筋过密而致混凝土无法浇注。

调幅的方法是,通过计算结构在荷载作用下的实际受力后,然后把梁端的弯矩乘于0.8(不一定是这个值,不过通过可取这个值)的折减系数。然后利用结构力学的叠加法原理,算出梁调幅后的弯矩。

相关规定

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.1.1条规定:

混凝土板应按下列原则进行计算:

1、两对边支撑的板应按单向板计算;

2、四边支撑的板应按下列规定计算:

当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;

当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板设计。

以上内容参考:百度百科-单向板

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-05-19
这个是支座弯矩调幅。
原因:在竖向荷载作用下,支座负弯矩往往较大,配筋困难,不便于施工和保证施工质量。允许考虑塑形变形内力重分布对支座负弯矩进行适当的调幅。支座弯矩调幅后,跨中弯矩应按平衡条件相应的增大。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-01-04
在极限状态下,板支座在负弯矩作用下上部开裂,跨中在正弯矩作用下下部开裂 ,是跨中和制作间的混凝土形成拱。当板四周有梁,即板的支座不能自由移动时,则板在竖向荷载作用下产生的横向推力可减少板中个计算截面的弯矩,故对四周与梁整浇的单向板,其中间跨跨中和中间支座计算弯矩可减少百分之二十
第4个回答  2018-01-10
当板与次梁,次梁与主梁整浇在一起时,其支座与计算简图中的理想铰支座有较大差别,尤其是活荷载隔跨布置时,支座将约束构件的转动,使被支承的构件的支座弯矩增加,跨中弯矩降低,为了修正这一影响,通常采用增大恒荷载。相应减小活荷载的方式来处理,既即采用折算荷载,折算20%