无负压供水设备既有主泵又有辅泵,功率不一样,怎么选控制柜

如题所述

楼主的问题我等等回答:
二楼我要说你了,辅泵不是副本也不是备用泵,是为了节能而选择的一台用于供水较小时使用的泵,它的流量是主泵的1半或3分之2,扬程和主泵一致或略高一些。
我先拿例子来说明为什么我们大的系统都要选辅泵,比如主泵流量是16-40之间(泵的流量都是范围的),功率在11kw,在系统流量需要16方以下的时候,设备必须启动11kw的泵,来满足小流量的需求。如果我们在选一个7-16方之间的泵来满足这区间的供水只使用7.5kw的泵。相比之下选用辅泵对于不选更节能。备用泵必须和主泵的所有参数一致。
楼主控制柜一般都是设备厂家配套的,你在外面单买的拿来不一定好用。
你用的功率不一样,只要里面的变频器大于最大的泵的功率就可以!
这个和功率不一样没有任何影响!
PLC柜子的数据采集以及设备泵的大小组成要点,只有生产设备的人最清楚!
你如果是客户要买成套设备,你直告诉你们的供水要求就行了!
厂家的工程技术人员,按你的要求设计制造的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
  无负压变频供水就是指无负压叠压供水设备运行时,直接串接在供水管道上。控制系统一直检测自来水管网压力和供水管网压力,当来水压力低于用户所需压力时,由变频装置根据用水量大小自动控制水泵转速,通过稳流补偿器平衡水量,维持恒压供水。在多泵系统中,控制系统根据用水量大小自动调度水泵,既能平衡水泵工作时间,又能保证供水压力。当来水压力满足用户所需压力时,系统自动停泵改由外管网直接供水。 CJWFG-DYG无负压叠压供水系统组成:
  1)微机变频控制柜
  2)水泵机组
  3)稳流补偿器
  4)真空抑制器
  5)各种管件、阀门等.
  无负压供水设备可以分罐式无负压和箱式无负压,罐式无负压供水设备的稳流补偿设备是负压罐,负压罐能消除设备对管网的负压作用,装有真空抑制器和缺水保护;箱式无负压供水设备简单装置是水箱加增压稳压设备,复杂箱式无负压同时配备负压罐。
  罐式无负压供水设备采用立式多级离心泵,此类泵低噪音,效率高;如CDL系列、进口CR系列
  普通箱式无负压供水设备可以采用多级离心泵同时也可以用不锈钢潜水泵,采用潜水泵的造价会较低些,但是维护成本会高。
第2个回答  2012-06-04
这是哪个设计院设计的 根本不合理,很多厂家的都是一用一备的 为什么两个水泵功率还能不一样。 一用一备都是第一套设备坏了才开第二台水泵的 现在做无负压的太多了 建议你重视供水设备。
第3个回答  2012-06-04
一个泵一个控制柜