您好!消防泵110KW,电机,星三角启动。星型启动时电流410多A,转到三角型跳配电房的总开,总开是1600A的

电机接线我也确认过,没有接错!调试过程中也正常转到三角形几次,还有我把水泵的出水关起来也是一样的不能正常转换。麻烦你帮我分析一是什么情况!谢谢!

这两种接法都连接的才对。需要7芯电缆连接即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考