22问答网
所有问题
您好!消防泵110KW,电机,星三角启动。星型启动时电流410多A,转到三角型跳配电房的总开,总开是1600A的
电机接线我也确认过,没有接错!调试过程中也正常转到三角形几次,还有我把水泵的出水关起来也是一样的不能正常转换。麻烦你帮我分析一是什么情况!谢谢!
举报该问题
推荐答案 2016-08-08
这两种接法都连接的才对。需要7芯电缆连接即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I020TSIh0TS66XTTfI.html
相似回答
消防水泵,星三角启动,
转换到高速运转的时候
,电流
升高
,跳总
闸,是什么原...
答:
因为切换到
三角启动
时,线圈变成380V电压,
电流
肯定要升高1.7倍,首先检查
电机
的功率多大,总闸的容量多大,这种情况应该是总闸容量太小了
110kw星三角启动消防泵
在转换
时跳
高压漏保是怎么回事?
答:
分析一下,
星形启动
没问题,证明
电机
内部接线没有问题,也可以排除内部短路的嫌疑,角形时,出故障,问题出在电机引出线位置不对或接启动器的接线顺序不对。