空调问题:我空调设定温度到26度,刚开始降到26度后压缩机就停转。可一段时间后,就会降到23度才停机了。

经常半夜被冻醒哦。请问师傅们是温控头的问题还是什么问题,为什么开始一段时间还是正常的,能到设定温度停机。而过一段时间后,就会到23度才停呢,郁闷。

解决这个问题很简单,就是把温度调高一点点。
就你说的情况来看,空调整体没有任何问题。原因在于空调为了保护压缩机不频繁开停,都设定了一个压缩机最短运行时间,意思就是压缩机一旦启动,不管温度降到多少度,都要运转达到这个最低时间后才去判断室内温度,然后决定是否停机。你反映的开始正常,但是下半夜很冷,显得不正常。应该就是开始时室内外温度较高,而到了下半夜,室内外气温都降了下来,空调负荷小,随便开一下温度就降了下来,但是空调还没到最低运行时间,不能停机,只有一直制冷下去。应该就是这个原因。追问

不是吧大师,我就是调到28度停机,下半夜还是降到23度才停机,崩溃中。。。。。。。。。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-09
至少压缩机没坏,你是面板显示是23还是自己测量,例如你设置26,但是面板上后半夜是23,要么人为,要么电子板坏了,感温头这个东西其实就是单晶硅与非门没什么高科技一般不会坏,只能是接收反馈的控制面板,还有就是膨胀阀坏了,到26该停机,膨胀阀反应缓慢导致追问

嗯,您说的应该靠谱,谢谢。是面板显示23度,也不是人为调的。刚设定好温度是正常的,一段时间后就是降到23度才停机了。疑惑的是一开始正常啊,为何下半夜才会继续降低?

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-09
你那空调是定频的吧,变频就不会这样了,大金中央空调挺好的追问

你确定你不是来做广告的?我是问空调为何不能一直保持在我设定温度的,而不是换空调。

追答

有时会低于设定温度1—3度停机,正常,定频的就是这样

第3个回答  2012-06-13
感温探头装的位置可能不对