10/0.4kv变电所的电气主接线有哪些形式?各适用于什么场合

如题所述

  10/0.4kv变电所的电气主接线基本形式:

  (一)有母线接线

  1. 单母线接线

  所有电源进线和引出线都连接于同一组母线上。单母线接线适于出线回路少的小型变配电所,一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。

  2.分段单母线接线

  ①两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。

  ②两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。

  3.双母线接线

  特点:

  每个回路经断路器和两组隔离开关分别接到两组母线上。

  应用:

  仅用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。

  双母线接线

  (二)无母线的主接线

  线路-变压器组单元接线

  接线简单,设备少,经济性好,适于只有一台主变压器的小型变电所

  2.桥式接线

  能实现电源线路和变压器的充分利用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
变电所的主接线方式分为有汇流母线、无汇流母线两种形式。
  有汇流母线又分为单母线接线、双母线接线、带有旁路母线的单母线和双母线接线。单母线接线优点是结构简单,经济性好,缺点是可靠性、灵活性差。双母线接线方式优点是可靠性、灵活性好,缺点是经济性差。
  无汇流母线接线方式分为单元接线、桥形接线、多角形接线。单元接线的优点是降低了造价及发生故障的可能性,缺点是任一元件故障,整个单元停止工作,主要适用于没有发电机端电压负荷的大中型电厂。桥形接线又分为内桥和外桥,内桥适用于线路长,主变不常切除的火电系统,外桥适用于线路短,主变经常切除的有穿越功能的水电系统。角形接线的优点是可靠性高、经济性好,缺点是不易扩展,检修或故障时成开环运行,设备的选择及继保整定比较困难。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-28
10/0.4kv变电所的电气主接线,10kV侧一般采用双母线、单母线分段、单母线接线;400V侧一般采用单母线或单母线分段的接线方式。容量比较大,比较重要的变电所10kV侧多采用双母线或单母线分段;400V侧多采用单母线分段的接线方式。容量比较小的变电所高低压侧均可以采用单母线方式。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-03-15
1.单母线接线,适用于出线较少的变电站。
2.单母分段接线,适用于出线数量较多的变电站。本回答被网友采纳
第4个回答  2016-03-15
照明
相似回答