变压器铜排选择

计算后,由于冷却不同,电流密度取得不同,我算完一次绕组截面96.5mm²,二次绕组截面1562.5mm²
分别该取什么规格的铜排?另求一份变压器铜排规格表。[email protected]

变压器铜排选择原则

    满足载流量要求;

    变压器对应额定电流按照1.1倍过载系数考虑;

    满足安全距离,与元器件排头适配;

    满足动热稳定性。

变压器铜排选择的注意事项

铜排的选择不能只是考虑载流量它还要考虑最大短路电流的大小,也就是考虑选择某规格铜排后当最远方出现短路时短路电流的大小,从而配套相应大小的保护(也就是保险丝或继电保护数值大小)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-10
一次一般用电缆接出,选择120mm2的线即可;二次要选用2片100×10mm的铜排,铜排是要搪锡处理的。铜排的规格表建议查找国标,看铜排的载流量和安装方式,毕竟变压器生产出来必须要符合国标的。
第2个回答  2014-11-30
参考答案: 没有了爱的语言,所有的文字都是乏味的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-10
一次120电缆、、二次双100*10
母线规格mm*mm TMY
25℃ 35℃ 40℃ 备注
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
15*3 200 210 176 185 162 171
20*3 261 275 233 245 214 225
25*3 323 340 285 300 271 285
30*4 451 475 394 415 366 385
40*4 593 625 522 550 484 510
40*5 665 700 588 616 551 580
50*5 816 860 721 760 669 705
50*6 906 955 797 840 735 775
60*6 1069 1125 940 990 873 920
60*8 1251 1320 1101 1160 1016 1070
60*10 1395 1475 1200 1295 1133 1195
80*6 1360 1480 1195 1300 1110 1205
80*8 1553 1690 1361 1480 1260 1370
80*10 1747 1900 1531 1665 1417 1540
100*6 1665 1810 1557 1592 1356 1475
100*8 1911 2080 1674 1820 1546 1685
100*10 2121 2310 1865 2025 1720 1870
120*8 2210 2400 1940 2110 1800 1955
120*10 2435 2650 2152 2340 1996 2170
2(60*6) 1650 1749 1452 1530 1340 1410
2(60*8) 2050 2160 1503 1900 1660 1750
2(60*10) 1430 2560 2140 2250 1985 2090
2(80*6) 1940 2110 1705 1855 1580 1720
2(80*8) 2410 2620 2117 2515 1950 2120
2(80*10) 2850 3100 2575 2735 2345 2550
2(100*6) 2270 2470 2000 2170 1855 2015
2(100*8) 2810 3060 2470 2690 2290 2490
2(100*10) 3320 3610 2935 3185 2735 2970
2(120*8) 3130 3400 2750 2995 2550 2770
2(120*10) 3770 4100 3330 3620 3090 3360
3(60*6) 2060 2240 1810 1970 1670 1815
3(60*8) 2565 2790 2255 2450 2080 2260
3(60*10) 3135 3300 2750 2900 2560 2690
3(80*6) 2500 2720 2200 2390 2040 2215
3(80*8) 3100 3370 2730 2970 2530 2750
3(80*10) 3670 3990 3230 3510 2990 3250
3(100*6) 2920 3170 2565 2790 2370 2580
3(100*8) 3610 3930 3180 3460 2945 3200
3(100*10) 4230 4650 3735 4060 3450 3750
3(120*8) 3995 4340 3515 3820 3260 3548
3(120*10) 4780 5200 4230 4600 3920 4260
4(100*10) 4875 5300 4290 4670 4000 4350
4(120*10) 5430 5900 4770 5190 4450 4840