追问: 我知道接点控制继电器,现在我就是不知道继电器怎么接线呀?还有就是我现在控制到最高点电机就停了,没有到最低点电机又开始工作了。请问你我现在线那里接错了。 回答: 说详细一点 追问: 我现在是用两个中间继电器,一个交流接触器,和一个接点压力表,去控制真空泵的工作。现在我能把真空泵控制到我设置的最高点就停止工作了,但是还没有到我设置的最低点就又工作了,我想请问你,我中间继电器那里接错线了?谢谢 回答: 电接点压力表是几颗线 追问: 3根线,一根电源线也就公共线,其他一根最高点控制线,一根最低点控制线。 回答: 把压力表高压接点(常闭点)当电源进线,低压接点(常开点)当输出接中间继电器的常开辅助触点一端并接入中间继电器的线圈,公共线接中间继电器常开辅助触点的另一端。最后用中间继电器的另一组敞开触点控制接触器的线圈。 追问: 说具体点好吗?还有就是我这个压力表它的最低,指针打起来就会把最低点的触点顶开了,这时候我该怎么去提供电源呢? 回答: 你不是说你的压力表是三可显得吗,按照我说的接没问题。你说的压力表最低顶开了没看明白,说详细点好吗。追问