上面有A1和A2,下面有一个A2。 我比较菜,不懂电路方面。请高手指教····
我现在就是直接用风扇定时器接到线圈形成回路的,没有接到辅助触点。可一位同事说风扇定时器电流才1.6A,而水泵的电流至少要3A,甚至启动时超过3A的电流。这样风扇定时器无法承受会烧掉,有安全隐患···
我现在就是直接用风扇定时器接到线圈形成回路的,没有接到辅助触点。可一位同事说风扇定时器电流才1.6A,而水泵的电流至少要3A,甚至启动时超过3A的电流。这样风扇定时器无法承受会烧掉,有安全隐患···
追答定时器控制的是接触器,接触器控制水泵