请问用一个18A的交流接触器和一个1.6A风扇定时器可以实现对750W水泵的定时控制吗?可以的话,怎样接线?

上面有A1和A2,下面有一个A2。 我比较菜,不懂电路方面。请高手指教····

完全可以。这是一个很基本的继电延时控制电路。不过,你最好还是请师傅。弄不好是要出事的的。安全!追问

我现在就是直接用风扇定时器接到线圈形成回路的,没有接到辅助触点。可一位同事说风扇定时器电流才1.6A,而水泵的电流至少要3A,甚至启动时超过3A的电流。这样风扇定时器无法承受会烧掉,有安全隐患···

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-14
根据你那同事说的,定时器是控制接触器线圈用的,流过电流不大,没问题的。电机的电流是靠接触器的主触头18A来分断的,所以就那么干。另外问下那电机是单相220V的吧本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-14
A1A2是接触器线圈,定时器串接在线圈上就行追问

我现在就是直接用风扇定时器接到线圈形成回路的,没有接到辅助触点。可一位同事说风扇定时器电流才1.6A,而水泵的电流至少要3A,甚至启动时超过3A的电流。这样风扇定时器无法承受会烧掉,有安全隐患···

追答

定时器控制的是接触器,接触器控制水泵