我们公司正在开发的住宅项目,占地面积272×152 m2
现在准备放置两台变压器,一个1630kva 一个2315kva,供临电。
请问如何合理的安防这两台变压器?
变压器安防的位置的原则有哪些?

4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定:

(1)接近负荷中心。

(2)进出线方便。

(3)接近电源侧。

(4)设备吊装、运输方便。

(5)不应设在有剧烈振动的场所。

(6)不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污源的下风侧。

(7)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

(8)不应设在爆炸危险场所以内和不宜设在有火灾危险场所的正上方或正下方,如布置在爆炸危险场所范围以内和布置在与火灾危险场所的建筑物毗连时,应符合现行的《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

(9)配变电所为独立建筑物时,不宜设在地势低洼和可能积水的场所。

(10)高层建筑地下层配变电所的位置,宜选择在通风、散热条件较好的场所。

(11)配变电所位于高层建筑(或其他地下建筑)的地下室时,不宜设在最底层。当地下仅有一层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。

4.2.2 装有可燃性油浸电力变压器的变电所,不应设在耐火等级为三、四级的建筑中。

4.2.3 在无特殊防火要求的多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配变电所,可设置在底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴邻或疏散出口的两旁。

4.2.4 高层建筑的配变电所,宜设置在地下层或首层;当建筑物高度超过100m时,也可在高层区的避难层或上技术层内设置变电所。

4.2.5 一类高、低层主体建筑内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的配变电所二类高、低层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配变电所,如受条件限制亦可采用难燃性油的变压器,并应设在首层靠外墙部位或地下室,且不应设在人员密集场所的上下方、贴邻或出口的两旁,并应采取相应的防火和排油措施。

4.2.6 大、中城市除居住小区的杆上变电所外,民用建筑中不宜采用露天或半露天的变电所,如确因需要设置时,宜选用带防护外壳的户外成套变电所。

4.3 配电变压器选择

4.3.1 变电所符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:

(1)有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安角度需设置时(如消防等)。

(2)季节性负荷变化较大时。

(3)集中负荷较大时。

4.3.2 在下列情况下可设专用变压器:

(1)当动力和照明采用共用变压器严重影响质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。

(2)当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。

(3)接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。

(4)出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。

4.3.3 具有下列情况之一者,宜选用接线为D,yn 11型变压器:

(1)三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上者。

(2)需要提高单相短路电流值,确保低压单相接地保护装置动作灵敏度者。

(3)需要限制三次谐波含量者。

4.3.4 设置在一类高、低层主体建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;二类高、低层主体建筑中也宜如此,否则应采取防火措施并符合本章第4.2.5条的规定。

4.3.5 特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。

参考资料:http://www.3dooo.com/bbs/thread-1164-1-1.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-01-14
先问一下:变压器应该是1000+630和2000+315吧?两个箱变(各带2个变压器)?
单个变压器好象没有1630和2315这样的规格。
设置变压器位置的原则:
1、尽量深入负荷中心,减少低压出线线路上的压降、损耗;
2、临时(施工)用电,要考虑对施工不能造成影响;
3、避开规划、在建建筑以及道路、水电暖等管网;
4、设备、线路不容易被施工作业中损伤、损坏;
5、便于管理、维护。
第1条,尤其是要尽量接近最大的电动机类负荷,所以,不一定选择在小区几何中心。对于施工总承包的方式,变压器可以是1家承包商单独使用,则线路损耗也由其承担(只看总表),那么电源只要在施工现场以内或距其50米以内就可以。本回答被提问者采纳