第1个回答 2012-06-15
可以利用轴压比限值来去柱的截面A,《混凝土结构设计规范》(50010-2010)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。
u=N/A*fc, u—轴压比,对非抗震地区,u=0.9 N—轴力设计值 A—截面面积 fc—混凝土抗压强度设计值
N=受荷面积*面密度*层数
受荷面积:柱距的一半相乘
面密度=多层框架 9~12KN/M2
这样你就可以求出A 然后估算出柱的尺寸即可本回答被网友采纳
第2个回答 2018-05-19
框架结构柱的尺寸确定问题参考如下:
框架柱一般采用矩形或方形截面,再多层建筑中截面尺寸可按b=(1/12~1/18)H 取值,h=(1~2)b
式中b为柱截面宽度,h为截面高度,H为所在层层高.
另外,根据《抗规》要求6.3.7框架柱截面边长不宜小于250mm,圆柱直径不已小于350.剪跨比宜
大于2,截面高宽比不宜大于3.
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-06-15
首先规范有规定柱截面的最小尺寸。和层数、所处地区抗震等级有关吧。
2层以下至少300,3层要400。具体截面尺寸根据你的层数估算一下。层数*面荷载*每层区域内该柱承担的荷载面积/根据抗震等级要求的轴压比/混凝土抗压强度,得到最小柱面积。小于构造按构造,大于构造自拟。
第4个回答 2013-04-02
根据抗规:
6.3.5 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。