使用电流互感器200:5。量程400:5的指针电流表!

请问:负载为300安,电流互感器会烧吗?电流互感器二次侧变比出来为7.5安,那么,会烧坏400:5的电流表吗?

我感觉你是因为没搞明白电流互感器以及电流表参数里的5是什么意思才会出现这个问题
首先,电流互感器与电流表一般都是配套使用的,既然配套使用,那就需要一个统一的标准
这个200:5和400:5中的5,就是标准
意思就是说,一个200:5的互感器,当它所检测的回路电流为200A时,它就产生5A的感应电流
而一个只要是铭牌上标注的是XXX:5的电流表,当电流互感器输送给它的电流是5A时,这块表的指针就会指向表盘的最大值
这是一个量程比例问题
首先,200:5的电流互感器允许检测的最大电流值就是200A,超过200A一就有可能烧毁电流互感器
你把200:5的互感器用在300A的回路上,能输出7.5A,只能说明你这个互感器质量还不错,过载能力强
但是当这个7.5A输送给400:5的电流表以后,电流表会直接满表,表针能跑多大数跑多大
讨论问题可以,但是真要这样用,我只能说:祝你好运
另外,如果你能保证电流互感器不过在,量程不匹配的电流表也不是不能用,但需要量程换算
假如你用200:5的互感器就去检测一个不超过200A的回路电流,手头又只有一个400A的电流表能用,
那就用互感器的量程除以电流表的量程,然后再乘以电流表的读数,得出来的结果,就是实际的电流值
最后奉劝一句:电流互感器过载有时会造成很严重的后果,互感器过载,贴心就会发热,铁芯发热就有可能融化绝缘外壳,进而开始炙烤你的被测电缆,一旦电缆烤坏。。。。然后就没有然后了。追问

直接满表啊!这个答案挺意外的,我以为会出现正常走向300然后电流表会烧坏归零呢!再向您请教问题:举例子100:5的电流互感器和100:1的电流怎么换算?再假设,二次侧开路电压是不是一次侧电压乘以电流,然后除以5安!好比,100:5电流互感器,电流刚好满100。那么二次侧电压等于220*100然后结果除以5约等于4400v

会不会太夸张了

追答

不夸张,但是不能这么算

有好多好多好多好多资料中解释电流互感器的原理时,都喜欢把电流互感器解释为一个变压器,而且是一个升压变压器,不能说不能这么理解,而是这样理解容易把给电气新手带入一个误区,进去就出不来了

主要是电流互感器这个“变压器”比较特殊,它的工作过程与一次侧的电压无关,只与电流有关,既然与电压无关,那把它理解为“变压器”是不是就不太合理了。

所以,你在分析电流互感器的时候,要引入一个概念:“变流器”。

为什么这么说,举个例子

假如你有一个电压可以随意调节的交流电源、一个电阻值可以随意调节的电炉子、一个100:5的穿心式电流互感器,然后组建一个实验回路

那么请问,

1:当电源电压为300V,电炉子阻值为3Ω时,

2:当电源电压为200V,电炉子阻值为2Ω时

3:当电源电压为100V,电炉子阻值为1Ω时

三种情况下电流互感器检测到的电流是不是应该一样?

答案应该是一样的

但是三种情况下对于电流互感器来说,一次侧的电压都不一样,一次侧的电流都是100A,二次侧的电流都是5A

你的公式还能成立吗?

我用模拟器做了一个数据模型,你可以参考一下

图1:电流互感器正常工作的时候,二次侧相当于短路

图2:电流互感器开路时,二次侧有可能产生超高电压(模型是个理想化模型,数据仅供理解使用,之所以说有可能,是因为现在很多电流互感器随着工艺和材料的改变,开路时电压不会特别高,发热也不会特别严重,但是为了安全起见,电流互感器仍然不能开路使用)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-10
电流互感器的变比必须与电流表的变比相同。又,负载电流300A,应该保留400A的电流表,换用400:5的电流互感器。否则电流表不能显示正确数值,严重时烧毁互感器,烧坏电流表。追问

我想问些经验点的问题:就我问题所述,负载300安,不考虑电流表质量问题的话,那电流表指针能到300吗?

追答

这与互感器和电流表规格有关。附表。

追问

额,朋友,那个最后一项,指示值是200、300、300、300、吧!(^O^)y

追答

不是你想的那样。用了400/5的互感器,互感器输出电流3.75安即5安的3/4。配用互感器的电流表,通以5安的电流时才打满格,现在通过3.75安,只能指示满格的3/4,也就是表中填的数。纵观表中最右一栏,依次是超负荷、恰巧满负荷、3/4负荷量,三种情况分别与互感器二次电流相对应。

第2个回答  2019-03-09
互感器和电流表都超载了,都有可能烧。
建议换成400/5的电流互感器,刚好与表配合。
第3个回答  2019-03-10
电流互感器二次侧最大工作电流为5A,可以短时间超过5A,不允许长时间超过5A,否则会烧毁电流互感器,并且互感器的变比与电流表的变比要一致,否则测得的电流不准,负载300A应该选用变比为400:5的电流互感器和电流表
第4个回答  2019-03-09
1》错!变比相同的电流表其实是额定量程为5A,这个2.5A的电流作为电流表指示量程的一半,指针指示在人为地编写指示刻度为100A。
2》互感器一次额定电流按照实际电流的1.5倍来选取。
3》如果实际电流超过电流表刻度数值,比如实际电流为300A,变比200/5,电流表指针摆向200A略过一点被表内设置的保护阻档栏阻挡于最大值处。追问

请问1.先不考虑电流表。目前设备运转达300安!现在使用200:5的电流互感器是过载了不是吗?按换算,一次侧300安,二次侧变比出来的就是7.5安不是吗? 2.您的意思是由于互感器原因,负载300安!指针电流表只能到200就被挡住了,是吗?

本回答被网友采纳