关于C63漏电保护空开问题~普通家庭用会把电路烧坏么?!

昨天卫生间就算不用电,该对应的小弹片也自动弹下来,哎无语。平常只要是80升的电热水器(2500W)+洗衣机(800W)+电热水壶(1500W)+平常电灯电脑什么的,那就户表里的总电闸跳掉了或者是总的32A空开跳掉。。小弟电路不是很懂。但是知道是什么电路保护。所以叫以前装修的师傅来看了下,他给我把对应卫生间的小弹片从16A的换成25的。32A空开换成C63 。我知道是换成承受瓦数大点的了。其余几个小弹片还是16A的。我不知道这样以后很多大功率电器一起用时线路会不会烧掉?他说没事的还是有漏电保护的。。问题1:线路会不会烧坏?(看那C63上面写着上面每个月按一次上面的) 问题2.我怀疑原本他给我排线时,排的线就不是很粗。是否还需要再从户表拉一跟线?(平常用32A空开的时候,只要两个大功率电器一开,保准跳电。现在C63的空开刚换不清楚) 100分,请大家帮下忙谢谢!!

1、功率为2500+800+1500=4800W,那么电流为I=P/U=4800/220≈21.82A。根据经验应该乘以一个1.2系数,那么计算的电流为21.82*1.2=26.18A。选择32A的断路器就够了。如果加上你家的电脑,电灯什么的,可能选择40A、50A应该就可以了。
2、断路器接线是有讲究的。不同的电流接的线的大小也不一样。一般是电流规格越大,接的线的截面积就越大。因此,你看下你们家的导线粗细是不是都一样,一般总开关接的线要稍微粗点。根据标准的规定,20~25A,导线截面积为4平方毫米,63A,导线截面积为16平方毫米。你可以看下你家接的是否合理。
3、关于漏电断路器上要求每个月按一次的那个是试验按钮,作用是检测一下漏电断路器是否能正常工作。按一下,漏电断路器能跳就说明是好的,如果不能跳,那就坏了,就要及时更换一个。建议你还是每个月去按一次,万一坏了,就可以及时知道了。但是也不用每天去按。
4、线路会不会烧这个东西不好说,和很多因素有关。比如导线是否破损,保护的电器是否失效,线路是否出现大的短路电流,断路器接线是否可靠等等因素都有关系。不好评判,不过一般家庭用不容易出问题。
5、选择的断路器和漏电断路器很重要,一般建议家用的漏电断路器选择电磁式漏电断路器(不过价格可能贵点,但是稳定一些)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-02
(2500W)+洗衣机(800W)+电热水壶(1500W)+ 电脑(350W)+ 电视机、 照明( 500W),合计功率为:5.65KW 在220V 单相供电,总电流为5.65KW × 4.5A / KW = 25.5A
采用40A 作为总开关比较合适。将房间所有的插座都采用BV2.5 平方的铜芯线,采用32A空开(或在32A的漏电断路器)作为一路的开关;再用一个16A的空开(漏电断路器)作为房间照片、等用电器的控制开关。正常情况下只要将总开关及分开关的连接线和输出线,拧紧螺丝将导线锁紧;如开关下端线头超过3个以上、必须将线头用相应的铜管套入线头,并用钳子压紧后再插入开关端子里、拧紧螺丝杜绝因开关端子所引起的接触不良。线路不出现短路,开关是不会跳闸的。
跳闸的主要原因是:1 控制开关.跳闸,用电器损坏和电路短路引起。
2. 开关与导线存在接触不良,接触不良处出现拉“电弧” 、造成电弧短路引起控制开关跳闸。
3. 控制开关质量差或开关损坏、导致开关跳闸。
4. 采用漏电断路器;因漏电断路器灵敏度高,线路的漏电流稍大,就会引起漏电断路器跳闸。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-14
一般家里的线径是2.5---4平方,最好再拉一根线,否则肯定烧线