1、
三相电机的额定电流 I=P/(√3×U×cosφη)=10/(1.732×*0.38×0.85×0.85)=21.03A。(P为
额定功率,单位:KW。U额定电压0.38KV。cosφ为
功率因素。η为效率。当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.85估算)。电机起动时的电流较大,一般为3-5倍,应选用100A的控制开关。 2、单相电机的额定电流 I=P/(U×cosφη)10/(0.22×0.75×0.75)=80.81A。(U额定电压0.22KV,当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.75估算)。应选用400A的控制开关