空开进线380V,现在i用变成220v,怎么接,必须用变压器吗?没有中性点 0 也可以吗?
要是用变压器,输出端是220v,和0吗
举报该问题
推荐答案 2012-06-01
380V没有零线的电源要转成220V必须要用变压器。
不过你可以想想其他办法:
1.如果线路不是很远,那么从配电箱里再单独拉一根零线过来,和空开中的任一相组成220V。
2.看看原来的三相线中有没有接地线(黄绿相间),如果有的话,可以从接入端暂时改接到零线,然后用接地线当零线用一下。用完以后改回原状。
3.看看周围有没有同一个变压器出来的电源,从那里引一根零线过来。
注意:绝对不允许自己在接地桩上接根线来当零线用,虽然也是220V,但这样做是非常危险的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I0CSXhXSS.html
其他回答
第1个回答 2012-06-01
你说的进线380V空开是3P的,输入主电源是三相电380v,零线没有经过空气开关,控制电路电压没有提到;220v是三相的吗?如果是的话看看控制电路是否是220v,如果是就不需要零线。因为中性线跟任何火线构成回路就是110v电压。
第2个回答 2012-06-05
三相220V,这类设备都是进口的;不能使用220V相线和中性线的电压。
相似回答
...
没有
零线,我想
接成
家用电
220V
要
怎么接
啊?危险
吗?
答:
没有零线那就用380V/220V变压器吧
。两根火线进线,两根火线出。但出来的是220V的。可以日常用。电气控制类,这样的很多。但是要注意安全,找专业人士吧。另弄一个接地极,给你弄上接地保护。(不过这样很麻烦,建议你把三相火线从供电端改为两根火线,一根零线。一火一零,220V,满足日常供电。需要两相...
电气系统图
答:
进线必然要比各个出线要大一些,出线只是具体分开的负荷,进线承担的是总负荷,电流更大
。变压器低压侧一般都是出线星形接法,三相四线制(三火线,一零线)或者中性点不接地所谓三相,两者之间电压为380v;两相——确切来说应该是单相电220v,一火线+一零线,所以,采用220v电压的必然是变压器中性点接地...