    这个问题可从发电机的空载特性及其磁场电阻线(简称场阻线)的关系进行分析。

    图1红色曲线为发电机的空载特性,直线1为正常时其场阻线。正常时场阻线与空载特性的交点对应的发电机的空载电势(即空载电压)为E01。当发电机磁场回路电阻增大时其场阻线变成直线2,与空载特性的交点对应的空载电势为E02。由图可见,当磁场回路电阻增大(相当于励磁电流减小),发电机的空载电势降低。图2所示的情况则不同,发电机磁场回路电阻不变,但发电机磁路的磁阻增大(主要原因有:气隙增大或者材料的磁导率下降),此时发电机的空载特性由曲线1变为曲线2,空载电势也明显降低为E02。根据上述分析可以得出如下结论:

    1、励磁回路出现旁路,虽然检测到的励磁电流增加了,但实际流过励磁绕组的励磁电流却减小了,导致发电机空载电压降低。2、发电机磁路磁阻增大(最大可能是磁极固定螺栓松动导致)。针对这两个结论,可以进行针对检查:1、检查励磁回路的电气状态,是否存在旁路现象(比如绝缘降低或者击穿或者存在其他导致漏电的现象),并排除。2、机械方面的检查,找出导致磁路磁阻增加的原因,并排除。