晶体管 和 继电器 PLC 是怎么回事 ?还有漏型 等 谢谢

如题所述

晶体管PLC 和继电器 PLC在输出在低频工作时没什么区别
但是晶体管有单向导通性,只能用直流电源,如果用了交流电源,就可能导致该点反向击穿而烧掉。
继电器没有太多的要求,但是在高频输出动作的时候继电器存在抖动,如果系统扫描快,继电器的抖动信号会给扫描并输入系统中,从而引起误动作。而晶体管却不存在这种问题,它能快速响应系统要求(这就是PLC选型的时候应该注意的问题了,一般没有要求快速响应的,选择继电器PLC好点,这是我个人认为)
还有,PLC在使用的时候,一定要注意自己使用的PLC是源型还是漏型的。这就关系到了公共端接正还是负的问题了。比如日本三菱的PLC为漏型的,而西欧的PLC多数为源型。
还有什么不明白的可以找我~追问

漏性 和源型是怎么回事 是跟公共端正负有关吗?

追答

源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。
所谓“漏型输入”,是一种由plc内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端com的输入形式。又称为“汇点输入”。输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的plc输入端就可以直接与npn集电极开路型接近开关的输出进行连接
所谓“源型输入”,是一种由外部提供输入信号电源或使用plc内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,并独立输入plc的输入连接形式。输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的plc输入端就可以直接与pnp集电极开路型接近开关的输出进行连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-07
晶体管 和继电器 PLC在输出在低频工作时基本没有什么区别
在高频输出时就晶体管PLC才能适应
比如高速脉冲输出,必须是晶体管的PLC追问

那晶体管 公共端 也可以接DC24v吗

第2个回答  2012-06-07
晶体管是无触点输出,继电器有触电输出。
晶体管只能驱动小负载,继电器可以驱动大负载。
晶体管可以高速输出,继电器不行。追问

那晶体管 公共端 也可以接DC24v吗

追答

那要看你选择的PLC输出类型,当是源型时,公共端接入负电位,漏型时,公共端接入正电位。