4.6 安装差压变送器
安装差压变送器的主要步骤:
1. 在探头上标有流体流向和差压极性的标牌,安装时需确认探头输出极性:
2. 差压变送器上标有“+” “-”极性,将探头的高压侧(面向流体)与变送器的“+” 极相连,低压侧(背向流体)与变送器的“-”极相连。
3. 仔细阅读差压变送器使用手册,进行二线制接线。
4. 根据计算书的差压范围检查或设置差压变送器的量程范围。
4.6.1 安装方式
1. 一体式安装
流量探头(带椭圆法兰)+工字形三阀组/五阀组+差压变送器,不需要引压管。
2. 分体式安装
流量探头(接口1/2"NPT或焊嘴)+截止阀(或球阀)+卡套(或卡箍)接头+引压管+T字形三阀组+差压变送器。
常用引压管外径14mm、内径不小于8mm;引压管的长度根据需要确定,一般小于20米,不超过50米;两管尽量平行靠拢,以避免引起两管之间温度和密度的差异。
4.6.2 不同介质的安装特点
1. 蒸汽介质
测量蒸汽时,不管是一体式还是分体式安装,三阀组/五阀组和差压变送器的位置,必须低于探头差压输出端口,否则将无法进行测量!
2. 液体介质
测量液体时,不管是一体式还是分体式安装,三阀组和差压变送器的位置,必须低于探头差压输出端口,否则将影响测量效果!
3. 气体介质
测量气体时,不管是一体式还是分体式安装,三阀组和差压变送器的位置,必须高于探头差压输出端口,否则将影响测量效果!
4.6.6 变送器的零点校准:
1. 气体介质的“零点”校准:
关闭三阀组的二个过程阀,打开平衡阀,差压信号输出为零;
未装三阀组时,首先关闭测量系统中的二个过程截止阀,拧开变送器上的两个排放丝堵,差压信号输出为零。
2. 液体/蒸汽介质的“零点”校准:
对于液体或者蒸汽,校零前,探头至变送器的管路里必须充满液体或者冷凝水。在满管正常运行的情况下,探头会自动生成平衡点(液平面)。液体需要一小时,蒸汽大概两个小时;可以人为的将介质充满探头,即通过变送器上的排放螺丝或五阀组,将介质加入探头管道;
关闭三阀组的二个过程阀,打开平衡阀,差压信号输出为零;
未装三阀组时,首先关闭测量系统中的二个过程截止阀,拧开变送器上的两个排放丝堵,差压信号输出为零。
3. 校正差压信号零点偏移:
当差压变送器零点有偏移时,通过变送器调零按钮,可实现对零点的校准;
变送器无表头显示时,需要用电流表监视差压输出信号;多数变送器都有信号显示,可以直接进行监控;
智能型变送器则可进行在线数据设置或修改,并配有调零模式,供调零时选择。
4.6.7 变送器的投运步骤
1. 开三阀组平衡阀(联通变送器高低压腔)
2. 开三阀组高压阀(使变送器高低压腔压力相同)
3. 关三阀组平衡阀(隔离高低压腔)
4. 开三阀组低压阀(使低压进入变送器低压腔)
5. 完成开表过程,仪表进入运行状态。
参考资料:德尔塔巴流量计安装规范