一级负荷:
一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废。
国民经济中重点企业的连续性生产过程被打乱而需要长时间恢复等;中断供电将影响有重大政治、经济影响的用电单位的正常工作的负荷。
二级负荷:
二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者,如主要设备损坏、大量产品报废,连续性生产过程被打乱需较长时间才能恢复,重点企业大量减产等。
中断供电系统将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。
三级负荷:
三级负荷为不属于一级和二级负荷者。对一些非连续性生产的中小型企业,停电仅影响产量或造成少量产品报废的用电设备,以及一般民用建筑的用电负荷等均属三级负荷。
扩展资料
一级负荷供电要求:
一级负荷应由两个独立电源供电。所谓独立电源,就是当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。在一级负荷中的特别重要负荷,除上述二个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其它负荷接入应急供电系统。
应急电源一般有:独立于正常电源的发电机组;干电池;蓄电池;供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。
二级负荷供电要求:
二级负荷应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台。(两台变压器不一定在同一变电所)。做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。
三级负荷供电要求:
三级负荷对供电电源没有特殊要求,一般由单回电力线路供电。
参考资料来源:百度百科-供电负荷
我的意思是说如果是二级的普通电梯,之给他双回路供电,满足供电要求就行,不必用有防火级别的耐火电缆对不对???如果是消防电梯,就是用耐火电缆双回路供电了
追答对的,如果是普通电梯,就没有消防耐火等级要求了,因为普通电梯在发生火灾时,是要停止运行的。消防电梯就不同了,在发生灾时,消防队员要用其灭火的需要,所以要求就要高一些。