供电负荷分类

负荷分为普通负荷与消防负荷。普通负荷分1、2、3级;消防负荷分1、2、3级;消防负荷用耐火或阻燃或矿物绝缘电缆,普通负荷用普通电缆。这样分类对不对

一级负荷:

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废。

国民经济中重点企业的连续性生产过程被打乱而需要长时间恢复等;中断供电将影响有重大政治、经济影响的用电单位的正常工作的负荷。 

二级负荷: 

二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者,如主要设备损坏、大量产品报废,连续性生产过程被打乱需较长时间才能恢复,重点企业大量减产等。

中断供电系统将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。 

三级负荷: 

三级负荷为不属于一级和二级负荷者。对一些非连续性生产的中小型企业,停电仅影响产量或造成少量产品报废的用电设备,以及一般民用建筑的用电负荷等均属三级负荷。 

扩展资料

一级负荷供电要求:

一级负荷应由两个独立电源供电。所谓独立电源,就是当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。在一级负荷中的特别重要负荷,除上述二个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其它负荷接入应急供电系统。

应急电源一般有:独立于正常电源的发电机组;干电池;蓄电池;供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 

二级负荷供电要求:

二级负荷应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台。(两台变压器不一定在同一变电所)。做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。 

三级负荷供电要求:

三级负荷对供电电源没有特殊要求,一般由单回电力线路供电。 

参考资料来源:百度百科-供电负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
不对的,负荷是按供电可靠性来分的,一般分为三级:
1.一级负荷应有两个独立电源供电,特殊情况可采用三个电源,如加一个自备发机装置;
2.二级负荷应有一个备用电源;
3.三级负荷对供电没有特殊要求。
消防供电可靠性要求二级负荷以上,至少要自备发电机电源,这个方案普遍采用,双电源因受条件限制不易满足要求。有些重要场所消防电源还必须是一级负荷,如国家级国宾馆大会堂、国家级政府办公建筑、大型公共建筑、大型医院等
耐火等另外一个概念的东西:消防耐火等级分是按建筑物构件的燃烧性能和耐火极限分为一、二、三、四共4个耐火等级。
建筑物的火灾危险性分类:是按建筑物的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊共五类。
显然,建筑物的供电负荷等级与建筑物的耐火等级以及建筑物的火灾危险性分类之间没有必然的关联。追问

我的意思是说如果是二级的普通电梯,之给他双回路供电,满足供电要求就行,不必用有防火级别的耐火电缆对不对???如果是消防电梯,就是用耐火电缆双回路供电了

追答

对的,如果是普通电梯,就没有消防耐火等级要求了,因为普通电梯在发生火灾时,是要停止运行的。消防电梯就不同了,在发生灾时,消防队员要用其灭火的需要,所以要求就要高一些。

本回答被提问者采纳