某梁底层设计主筋为3根HRB335级φ20钢筋(fy=300N/mm2),今现场无HRB335级钢

某梁底层设计主筋为3根HRB335级φ20钢筋(fy=300N/mm2),今现场无HRB335级钢 筋,拟用φ22或Φ25钢筋(fy=300N/mm2)代换。试计算各需几根钢筋?若用HPB400级φ20钢筋代换,当梁宽为250mm时,钢筋按一排布置能排下否?。

1、HRB335级3Φ20截面积3×314.2=942.6,可用HRB335级2Φ25截面积982代替;
2、若用HPB400级3Φ20钢筋代换,梁宽250mm,一排放置,很宽松,很适合。
不过,钢筋代换规矩应有设计认可的通知。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考