呵呵,你说的四级配电我明白是怎么一回事。纠结在为啥只能三级配电是吧?规范规定的三级配电,两级保护。在一定的程度上是减少故障点,检查维修甚至是停电操作简明简单。一旦你配置了四级,而且一般的四级都是在所谓的第二级上延伸出来的“第三级”,原来的第三级开关箱就成了第四级。如果发生停电或其他原因造成的断电,断路器的动作会是哪一级呢?正常的配置要求动作电流从上往下一级一级的减小,动作时间也是一级一级的减少,为的是确保发生故障先停低级,而上一级不受影响。比如:一级箱的动作时间是0.3毫秒,额定动作电流为100mA,而三级箱的动作电流时50mA,动作时间是0.1毫秒。如果中间增加一级,跳闸的可不一定是哪一级了。而且,管理上会出现混乱,停电送电程序也会有所影响。所以建议你要设计好现场的临电系统,一级箱、二级箱的位置要选好,靠近负荷中心,这样就不会出现四级现象了。
追问感觉您的回答很好,但现场已经硬化,改配电箱位置重新配置线路估计不太可能了,咋办?