请教:施工时临时用电楼层配电箱应该从总配电箱接电源还是从分配电箱接电源?如果从分配电箱接是否可以?

质监站说不允许四级配电,感觉只要线缆开关够用,从分配电箱接也没什么坏处

呵呵,你说的四级配电我明白是怎么一回事。纠结在为啥只能三级配电是吧?规范规定的三级配电,两级保护。在一定的程度上是减少故障点,检查维修甚至是停电操作简明简单。一旦你配置了四级,而且一般的四级都是在所谓的第二级上延伸出来的“第三级”,原来的第三级开关箱就成了第四级。如果发生停电或其他原因造成的断电,断路器的动作会是哪一级呢?正常的配置要求动作电流从上往下一级一级的减小,动作时间也是一级一级的减少,为的是确保发生故障先停低级,而上一级不受影响。比如:一级箱的动作时间是0.3毫秒,额定动作电流为100mA,而三级箱的动作电流时50mA,动作时间是0.1毫秒。如果中间增加一级,跳闸的可不一定是哪一级了。而且,管理上会出现混乱,停电送电程序也会有所影响。所以建议你要设计好现场的临电系统,一级箱、二级箱的位置要选好,靠近负荷中心,这样就不会出现四级现象了。追问

感觉您的回答很好,但现场已经硬化,改配电箱位置重新配置线路估计不太可能了,咋办?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-25
针对你的问题,我大致的想法是这样的,希望对你有帮助:配电房(一级箱)到各施工用电集中点(二级箱)采用放射配电;楼层二级箱按照惯例每3层一个(满足开关箱接配电线的长度不超过30米),此时采用树干配电,即与每栋楼层最底下的二级箱并联。
第2个回答  2012-06-16
总配是在变压器后的出线柜出来到各楼层的分配箱,各配箱都有良好的零排接地,一般是红黄色大铁箱,有支架的那种,自己的开关箱设有漏电保护开关、插头接用电设备,你说的是自己的开关箱再接开关箱吧,那不行的,你可以做个插板插开关箱上,线就可以放长点,要经过保护器哦,这样才不会挨骂的,我们就是这样做的,方便,大型用电设备别忘了接地,很多包工头都将四线接三根,接地剪掉了,不安全的追问

我的意思是从分配电箱再引一路线到施工楼层,到该楼层的移动式分配电箱

第3个回答  2012-06-18
可以从二级箱的总隔离开关上面接出:)追问

这个法从道理上说好像可以,但估计这个让安监站看见就疯了!

追答

虽然没有那么安全,但是链式连接也是符合规范的
没办法啊,都是操蛋的安监站给逼的,规范本身就不够完善