自建房应怎样设柱,五层框架结构。图是自己画的,这样可以吗

这样设柱可以吗,如果把房子前面的三根柱子去掉,把中间的梁架到中间那条梁上可以吗,中间能不能受得了那么大的重力,而且梁下面没有墙体,上面都要切十八墙。

1、总体布置比较合理,楼梯有点局促,但是要保楼梯下面的储藏间,也能接受。但是,建议你可以再考虑一下,因为实际这个储藏间是不大的。

个人建议,如下调整。

2、柱子布置虽然不太合理,但是你要凑楼梯,也不愿意在大厅里面有个柱突出墙面,也就只能这样了。

3、把主房外面三个柱子去掉,悬挑3米多,结构上不好处理,今后会有不少的隐患。正好你所说,墙体会有裂缝。

因为3米多的悬挑,自家建房,梁断面不会太大,上面又要砌墙,免不了梁会有产生挠度变形,那墙体怎么会不开裂呢。

墙体开裂就会带来渗漏,而且此种渗漏是结构性问题,一般是修不好的。

同时,墙体的保温性差了。原来是180的墙,现在要考虑减轻重量改成了120的墙,那墙体的保温性就下降了。

所以,去掉三根柱子是得不偿的事情,不建议做。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-30
嗯可以的,由于建筑布局的局限性,柱子布置虽然不太合理,但也就只能这样了。你提到的去掉前面三个柱子,不知道说的是哪个。你是说的主房,房那里中间的三个柱子吗?可以拿掉的,无外乎增加梁大小或配筋而已,或者要加大柱子截面。但还需专业结构工程师计算确定,切勿听信施工师傅按经验配筋,否则后悔莫及。我见过好几个人因为建房后对配筋不放心来咨询的了,结果一复核真的不安全。怎么办?将就住呢,不放心。不将就呗处理比较麻烦,关键是要花更多的钱,而且有些处理方式还会影响房间使用。追问

是的,是去掉主房和房的三根柱子。我们村里有几家就是这样子,他们什么都不懂,全都听信包工的,住了没几年楼板就开裂,特别是悬挑的那部分,他们有的是看人家的图纸,而图纸设计是阳台用途,而他们把它改成上面砌墙用在增加房间或客厅的面积上,配筋都是按原来图纸上建的。

请问,用十二根柱子跟用九根柱子哪种比较合理,柱子用40*40的,梁是20*60的,悬挑梁用5&25 3/2;2&18,腰筋2&12,上面都要砌12墙,3.6米高墙体。

悬挑梁1.5米

追答

这只能计算后才能解答的。如果就这么随口解答,那和包工头没区别啦

如果把楼梯间那两个柱子往右边移动和最北边的对齐是最好的了。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-03-31
首先第二层楼梯间开门位置和第一层对不上,这个开门明显是三跑楼梯了。第二个悬挑一米五的梁哪用的了这么多钢筋,200宽根本塞不了,面临顶多两根20的三级钢就够了。或者直接做400高的悬挑梁,两根25的面筋也够。拔柱子不知道拔哪个。五层房子,建议改用异型柱结构体系,稳定性和空间感更好
第3个回答  2019-04-01
受力不可乱来,是框架的话,上下主受力靠柱子。
是框架结构的话你这受力没有问题。