4平方的铜芯线可以承载多大电流?

如题所述

4平方毫米铜芯线可承载39安培电流,8.5千瓦功率。

口诀算法:

1、一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 :十下5,百上2,二五三五43界,铜线升级算.
意思是十个平方以下的线,乘5,一百平方以上的线乘2 ,二十五以下乘4三十五以上乘3

电流计算公式:

2、电流x电压=功率;电流=功率、电压。

3、所以家电220v50Hz,1500w功率的用电器,其电流为:I=1500/220=6.8A

4、电流的定义:科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。

就只记住一点就行了,大概是1个平方的线可以过5安的电流,这是简单计算方法。

各种条件下铜芯承受的电流:

5、现提供一些常见的铜芯导线(或电缆)在线芯最高工作温度65°C、周围环境温度为25°C时,长期允许载流量供你参考:

6、塑料绝缘塑料护层电线(BVV)空气中敷设长期允许载流量如下:单芯42A、2芯36A、3芯26A。

7、单芯塑料绝缘电线(BV)空气中或穿管敷设长期允许载流量如下:空气中42A、穿金属管35A、穿塑料管31A。

8、单芯橡皮绝缘电线(BX)空气中或穿管敷设长期允许载流量如下:空气中45A、穿金属管37A、穿塑料管33A。

扩展资料:

铜芯电流规格表示:

1、单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV。如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV,多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T 。

详细表示法:

2、因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法: 将主干电缆和支线电缆分别表示。干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 。

3、支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4。

4、电线电缆规格:1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV[1],这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要用于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。

参考资料来源:百度百科-电缆规格

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
4平方的铜芯线可以负载39安培电流,8.5千瓦功率。

铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方等。
这个“平方”是口头语,代表电线电缆铜芯的横截面积,单位平方毫米(mm²)。横截面积虽与铜线的载流量有关,但并不成正比。两根1平方的铜线载流量相当于一根4平方铜线的载流量。
第2个回答  2019-04-04
首先你要说是铜心线还是铝心线
两种线的载流量是不一样的
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5
3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
=====================================
看明白了吗
铜心1平方
5-8A/平方毫米
铝心1平方
4-7A/平方毫米
这是经验,如果环境温度比较低的话(比如25度以下)电线还可以增加流量
4平方铜导体
安全取值24个安培
第3个回答  2012-06-11

这你可以从05D1图集查询:

1、3相380V供电,如果是3芯,查看101页,一般设计都是按空气穿管敷设,35°考虑:33A

2、220V单芯查84页,35°下是36A,穿管、暗敷该也都有。

所以你按33A考虑就行,给你个截图

第4个回答  2012-06-11
面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
 4 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为20 安本回答被网友采纳