三菱PLC如何将数据寄存器D0、D1·····D99、D100全部变为0 用什么指令比较方便
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-05
用覆盖传送指令
fmov k0 D0 k101
将0传送到以D0位开头的101个
存储器
中
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/I0f62IhITIC0fThISI.html
其他回答
第1个回答 2018-04-05
mov k1 d10mov d10 d2016位传输32位传输将mov改dmov
第2个回答 2018-04-04
有区域传送指令
相似回答
三菱PLC
RS
指令
答:
D1:接收数据点数,可以用D或者
数值,
其范围是:0---4096,如果不接收只发送设为0 注:1、D0+D1的和要小于或等于8000 2、使用RS指令前要根据所通讯设备的要求先设定好通讯格式,设定方法为写入特殊
寄存器D
8120
三菱PLC
RS
指令
答:
D1:接收数据点数,可以用D或者
数值,
其范围是:0---4096,如果不接收只发送设为0 注:1、D0+D1的和要小于或等于8000 2、使用RS指令前要根据所通讯设备的要求先设定好通讯格式,设定方法为写入特殊
寄存器D
8120