室外消火栓组成图解

如题所述

地上式室外消火栓系统由消防管道、室内消火栓(消防消火栓箱内配有消防水带、消防卷盘、消防水枪、蜂鸣器以及消火栓闸阀)、消防增压泵、消防稳压泵、消防水池(地下消防水池和天面消防水池)、室外消火栓(即地上消火栓)、消火栓接合器、消火栓按钮(即启泵按钮)、等组成。

地上式室外消火栓的工作原理
地上式室外消火栓系统是最常用的消防系统,也是最基本的火灾灭火系统。消火栓管网最不利点水压需要保持在3Mpa压力以上,平时管网水压靠消火栓稳压泵进行稳压。当火灾发生时,打开消火栓箱取出消防水带按下消火栓按钮,此时消火栓增压泵启动,打开消火栓阀门进行灭火。

一)室外消火栓
1、简单介绍:室外消火栓又分为市政消火栓和建筑的室外消火栓,市政消火栓是直接安装在市政消防给水管网上,在城镇规划时设计安装的。建筑的室外消火栓是在建筑设计时沿建筑周围一圈安装的,根据相关规范要求既要满足室外消防用水量又要满足室外消火栓的保护半径同时兼顾间距。实际上建筑的室外消防环网一般也是从市政消防给水主管上引入两路或者一路进水,并与之相连。室外消火栓按安装形式又分为地上式和地下式。

2、主要作用:给消防车救火时提供稳定、可靠的消防水源。消防给水系统是否完善直接影响火灾扑救的效果。根据相关火灾统计资料显示,有成效扑救火灾的案例中有93%的火场消防给水条件较好。而扑救失利的火灾案例中有81.5%的火场缺乏消防用水。因此,在城市规划以及建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。消防车从低压给水管网消火栓取水,一般有两种形式,一是用消防车泵的吸水管从室外消火栓DN150或者DN100的借口上直接取水;二是室外消火栓上接DN80或DN65的水带往消防车水箱内放水。
3、设置要求:a.地上式的消火栓一般有DN150和DN100两种款式,其中DN150配2个DN80的借口,DN100的配2个DN65的借口;b.保护半径为150m;c.间距120m;d.市政的消火栓应沿着道路设置,道路宽度超过60m时,宜设在道路两边。为了取水方便,距离路边不应超过2m。为了安全使用,防止建筑上空应燃烧而坠落物件砸伤救火队员,距离建筑外墙不宜小于5m;e.当消火栓流量为10L/S、直径为65mm的水带长度为20m时,水头损失为0.086MPa,消火栓与消防车水罐入口的标高差约为1.5m,两者合计约为0.1MPa,因此最不利点的压力不应小于0.1MPa;