配电房介绍和各柜作用!作为值班电工怎么了解配电房和需要掌握的知识!

这一排五个柜子最上面写KYN28A-24铠装型移开式交流金属 29#1主变开关柜
2909压变柜
2907计量柜
290总柜
2905进线隔离柜
边上还有个PZSD智能高频开关电源
问: 请问这些柜子里面都装了什么电器啊!作用是什么啊!·

还有一排 是三相树脂绝缘干式变压器
然后一个是进线柜(外面有个断路器)
还有五个馈电柜
两个柜式滤波补偿综合控制
问:这些里面都装了什么电器阿!联系在一起都干吗的

这就是我们公司配电房!我想明白是这么回事!

在配电房值班,最起码的了解,需对各配电柜进行了解,控制区域?多大用电量的设备设施多少台?配多大线,线路的延伸,用电近况等详细资料,那些能碰,哪些不能碰,杜绝外来人员等之不相关的人员靠近。
值班室内的用电变压柜:里面装的电压互感器
计量柜:装的电流互感器、电压互感器(这两个东西有时在别的柜子里,例如进线柜和压变柜)、电度表
总柜:里面应该装的是进线断路器
进线隔离柜:当然装的是进线隔离开关
PZSD智能高频开关电源:这个装置的电源应该引自压变柜,将交流低压整流,得到直流电,作为高压开关的控制电源
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-18
1、正常供电是整个公司、单位的保障,因此企业为了正常运营,必须安置一个值班电工。 值班电工:主要工作内容包括:监盘与抄表、巡回检查、倒闸操作、异常运行与事故处理、低压电器及其维护等;
2、配电房压变柜作用:压变柜里面装的电压互感器。电压互感器就是利用变压器降压的原理,高压线圈接在高压母线上,低压线圈正常时输出100v的二次电压(对应于一次电压的额定值)。用二次电压反映一次电压,用于接电压表。
第2个回答  推荐于2020-01-09
压变柜:里面装的电压互感器
计量柜:装的电流互感器、电压互感器(这两个东西有时在别的柜子里,例如进线柜和压变柜)、电度表
总柜:里面应该装的是进线断路器
进线隔离柜:当然装的是进线隔离开关
PZSD智能高频开关电源:这个装置的电源应该引自压变柜,将交流低压整流,得到直流电,作为高压开关的控制电源
晕!!!!看来你什么都不知道,最好很么都不要碰!否则要命!
变压器当然就是变压器了,你们是厂里的一般是10kV(或是6kV)降压成380V低压,后边你说的是低压进线断路器
五个馈电柜就是将低压电源配出的开关柜
柜式滤波补偿综合控制:这东西应该是装在电容器柜上的控制器,电容器柜用来补偿系统的无功功率,提高功率因数
这些东西联系在一起的作用,你看了我上面的解释,估计你就应该知道个大概啦!
唉!!~~~追问

真的十分感谢你!我们是20KV 1:主变开关柜里面装的什么啊!表面有个储能旋钮(分为开和关) 2: 压变归:电压切换开关(123)是怎么干吗的!我看切换在3上。3:计量柜表面有个电压计量转换开关(上面有123)我看切换在1。4:为什么我们的三相树脂绝缘干式变压器 和低压柜放在一起啊!供电局把电(20kv)送来应该是高压啊经过变压器变成低压啊!5:
供电局把电送来是经过那个柜然后又经过那个柜

追答

靠!你拿个图纸来说话呀!你以为你是文学家呀?你认为你表述的够清楚吗?20kV的城市线路应该在南方了,至少东北这边好像没有吧?(有的话就当我孤陋寡闻),据我所知苏州有一条城市20kV环网线路。
补充一下吧!总柜不看系统图不知道是什么东西。主变开关柜里面装的应该是高压断路器(当然看你这型号也有可能是带储能机构的高压负荷开关)至于第2、3条没图纸,没法解释.第4条是最普遍的接线方式,变压器低压侧(副边)用母线引出至进线柜上桩头。

追问

真的啊!我们常熟东南开发区资产!你QQ多少啊!

本回答被提问者采纳